接地系统的地线重复接地问题,如TN-S系统,地线重复接地,请问是指重复接在同一个接地网(低压侧零线接地网)上,还是重复接在不同的接地网.像一些小区有的有总的等电位端子排,从这个端子排有接扁铁或圆钢至各个分端子排.但是有的地方由于距离过长,重复接地的话根本不可以接到同一个接地网,那么重复接地就成了TT系统了,因为如果发生接地故障,地线的故障电流只会从最近的接地点分流,既然如此,那对于这种长距离的供电,不是可以在已有TN-S的基础上引相\零线,而不做PE线,只在设备处做接地就行了?
接地系统的地线重复接地问题,如TN-S系统,地线重复接地,请问是指重复接在同一个接地网(低压侧零线接地网)上,还是重复接在不同的接地网.
像一些小区有的有总的等电位端子排,从这个端子排有接扁铁或圆钢至各个分端子排.
但是有的地方由于距离过长,重复接地的话根本不可以接到同一个接地网,那么重复接地就成了TT系统了,因为如果发生接地故障,地线的故障电流只会从最近的接地点分流,既然如此,那对于这种长距离的供电,不是可以在已有TN-S的基础上引相\零线,而不做PE线,只在设备处做接地就行了?
请哪位给个详细的指点.
2楼
顶,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
3楼
重复接地是指N线,在变压器附近做中性点接地后,在对较远距里供电时线路采用TN系统,负荷侧做重复接地后面就是TNS了。
回复
4楼
TN-S系统的PE线可以做重复接地的呀!
回复
5楼
请高手分析一下。
回复
6楼
同意
回复
7楼
那是PEN线吧……
回复
8楼
同意这个,接得越多越好,不接好象也没啥……
回复
9楼
不接不行,如果不做重复接地的话,那么就可能出现地线电位过高的现象,
但是如果做了重复接地,我觉得就不能说是完全的TN-S系统了,而又有了TT的性能了。请高手仔细分析。
回复
10楼
看得好糊涂,你的重复接地是在哪里?电源进线处还是引出的分支线路?
看看这个是否能解答你的疑问?http://co.163.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=15336&way=3
回复
11楼
不错的问题
回复