关于接地系统的问题,
gssui
gssui Lv.3
2005年12月26日 20:49:18
只看楼主

接地系统的地线重复接地问题,如TN-S系统,地线重复接地,请问是指重复接在同一个接地网(低压侧零线接地网)上,还是重复接在不同的接地网.像一些小区有的有总的等电位端子排,从这个端子排有接扁铁或圆钢至各个分端子排.但是有的地方由于距离过长,重复接地的话根本不可以接到同一个接地网,那么重复接地就成了TT系统了,因为如果发生接地故障,地线的故障电流只会从最近的接地点分流,既然如此,那对于这种长距离的供电,不是可以在已有TN-S的基础上引相\零线,而不做PE线,只在设备处做接地就行了?

接地系统的地线重复接地问题,如TN-S系统,地线重复接地,请问是指重复接在同一个接地网(低压侧零线接地网)上,还是重复接在不同的接地网.

像一些小区有的有总的等电位端子排,从这个端子排有接扁铁或圆钢至各个分端子排.

但是有的地方由于距离过长,重复接地的话根本不可以接到同一个接地网,那么重复接地就成了TT系统了,因为如果发生接地故障,地线的故障电流只会从最近的接地点分流,既然如此,那对于这种长距离的供电,不是可以在已有TN-S的基础上引相\零线,而不做PE线,只在设备处做接地就行了?

请哪位给个详细的指点.
免费打赏
tzd007
2006年01月05日 16:21:39
12楼
TN-S指PE线与N线分开(五线制),均可以重复接地(二者不能共用接地极),TN-C-S系统PE线与N线分开后,不能再有电气连接。
回复

相关推荐

前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续