VS1真空断路器额定电压12KV额定电流1250A 其分合闸线圈的电压是直流220V。但不知分合闸线圈的额定电流是多少?
VS1真空断路器额定电压12KV额定电流1250A 其分合闸线圈的电压是直流220V。但不知分合闸线圈的额定电流是多少?
12楼
!
比如说,本来应该经同期才能合闸的,结果直接合上去了,导致开关的合闸瞬间电流最大可以达到2倍的三相短路电流,这么大的电流开关不炸才奇怪呢
回复
13楼
常州森源的VS1目前最好的了,他们厂一般采用宝光泡子。
还有一个更重要的东西,操作机构。弹操零部件很多,小厂的故障率很高。
还是永磁机构更好。
回复
14楼
常州森源很厉害的,一年几十个亿的产值
我去实习过,也了解林他们的VS1开关,很强的一个厂!
回复
15楼
是吧,我厂用的是宝光自己的产的VS1,弹簧操作机构。
永磁机构是怎样的,优点是什么呢?VD4的不也都是弹簧操作机构吗?
回复
16楼
一般的中压断路器合跳闸电流都在3A以下,除极个别产品外,都是这样!
回复