110kV输电线路的直引跳线弧垂是多少?怎么规定的?

110kV输电线路的直引跳线弧垂是多少?怎么规定的?
免费打赏
slyjdq
2005年12月29日 12:45:35
2楼
1.45米~1.7米,一般施工采用1.5米,保证电气间隙1.1米;跳线弧垂一般通过计算,大致有三种方法:抛物线算法;悬链线法;近似弓形计算法。