现在真的很迷惑啊,消防负荷到底有没有三级负荷啊?找规范也找不到相关规定,请知道的人指教一下吧!
现在真的很迷惑啊,消防负荷到底有没有三级负荷啊?
找规范也找不到相关规定,请知道的人指教一下吧!
2楼
有。你去《建筑防火设计规范》里找吧。
回复
3楼
见防火规范11.1.1
回复
4楼
楼上几位说的都对
回复
5楼
那封闭楼梯间里的应急照明应该算是三级负荷了吧?如果是三级负荷,那也不需要双电源供电,为啥还要备用电源呢?
回复
6楼
没有吧,至少二级吧
回复
7楼
liangdexiang 发表于 2010-9-9 20:36 没有吧,至少二级吧没有三级负荷吧,我支持楼主的意见。防火规范2014.10.1.9写着三级负荷消防设备供电是错误的。
回复
8楼
liangdexiang 发表于 2010-9-9 20:36 没有吧,至少二级吧没有三级负荷吧,我支持楼主的意见。防火规范2014.10.1.9写着三级负荷消防设备供电是错误的。
回复
9楼
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-1 11:01 编辑 jinpcissy 发表于 2010-9-9 09:38 那封闭楼梯间里的应急照明应该算是三级负荷了吧?如果是三级负荷,那也不需要双电源供电,为啥还要备用电源 …封闭楼梯间里的应急照明不是有电不亮没电亮吗?单电源对吧?至于备用电源?那个蓄电池算吗?蓄电池是让灯亮的,充电电源是给蓄电池供电不会让灯亮的所以应急照明只有一个电源就是蓄电池而已
回复
10楼
消防有三级负荷,详见GB50016-2014第10.1.3条。
回复
11楼
xie0316 发表于 2016-2-1 11:00 封闭楼梯间里的应急照明不是有电不亮没电亮吗?单电源对吧?至于备用电源?那个蓄电池算吗?蓄电池是让 …蓄电池可作为应急电源,见GB50052-2009 3.0.4
回复