消防负荷到底有没有三级啊?
jinpcissy
jinpcissy Lv.12
2010年09月08日 16:06:29
只看楼主

现在真的很迷惑啊,消防负荷到底有没有三级负荷啊?找规范也找不到相关规定,请知道的人指教一下吧!

现在真的很迷惑啊,消防负荷到底有没有三级负荷啊?
找规范也找不到相关规定,请知道的人指教一下吧!
免费打赏
dianqi2016
2016年02月03日 14:40:21
12楼
有三级负荷
回复
co1438651239503
2016年02月05日 12:01:20
13楼
消防有三级负荷,详见GB50016-2014第10.1.3条。
回复
li_lan
2016年02月11日 13:05:44
14楼
好资料,好好学!
回复
li_lan
2016年02月11日 13:06:22
15楼
jinpcissy 发表于 2010-9-9 09:38 那封闭楼梯间里的应急照明应该算是三级负荷了吧?如果是三级负荷,那也不需要双电源供电,为啥还要备用电源 …好资料,好好学!
回复
li_lan
2016年02月11日 13:06:51
16楼
好资料,好好学!
回复
1354tzl
2016年02月11日 23:30:54
17楼
有三级负荷,封闭楼梯间的应急照明采用一路市电,另一路电源采用灯带电池就可以了