新手求教,关于冷负荷计算的问题
ey007
ey007 Lv.6
2010年09月08日 16:06:37
来自于中央空调
只看楼主

首先需要说明的是,我所在的公司不是设计院,而是某电子产品的制造商,我的工作就是维护中央空调的运转。扯远了,进入正题:这个夏天因为温度超标的问题而导致车间停产过好几次,影响比较大,于是提出中央空调的容量不够,要求再请购一台主机,领导要求写出现状报告和还差多少负荷。目前的情况是:1 主机的制冷量在1900KW左右,车间的温度大部分都在工艺的上限值附近,天气不好的时候就会超标; 2 有5个风机房,最大总制冷量在2200KW,110个盘管机,制冷量是多少这个还没统计,但这两项加起来肯定大于主机的制冷量(虽然我承认主机制冷量与末端设备的最大负荷间不构成 线性关系);

首先需要说明的是,我所在的公司不是设计院,而是某电子产品的制造商,我的工作就是维护中央空调的运转。
扯远了,进入正题:
这个夏天因为温度超标的问题而导致车间停产过好几次,影响比较大,于是提出中央空调的容量不够,要求再请购一台主机,领导要求写出现状报告和还差多少负荷。
目前的情况是:1 主机的制冷量在1900KW左右,车间的温度大部分都在工艺的上限值附近,天气不好的时候就会超标;
2 有5个风机房,最大总制冷量在2200KW,110个盘管机,制冷量是多少这个还没统计,但这两项加起来肯定大于主机的制冷量(虽然我承认主机制冷量与末端设备的最大负荷间不构成 线性关系);
3 领导的意思,不要估算,要一个车间一个车间的算(他要确定到底买多大的主机)。
问题来了:1 之前也下了一个冷负荷计算的软件,但是对里面参数的取值存在不解,我估计是我不能把名称和实物对上;
2 厂房的结构,比如说无尘室,里面是一层彩钢板,外面是墙,这个怎么算(墙和彩钢板间的缝隙很小);
其实还有一些问题,暂时还没想到,等想到再补上。
以上,在此求教各位高人,谢谢。
免费打赏
ljbb1789
2010年09月08日 16:56:55
2楼
什么意思?通过你的报告就决定最后买多大机组了?那还是给设计院做吧,个人做风险太大
回复
cnbbzz
2010年09月08日 20:08:06
3楼
具体负荷多少,不是根据末端负荷总量加起来就是答案的,这是一个系统工程。

1、首先明确你的系统控制系统是否完善,末端是否能根据负荷变化调节水流量?
2、应了解冷冻水机组进出口水温、流量。空调机组进出口温度、相对湿度,风量。根据实测结果的计算,比理论计算的结果更加准确。
3、上述参数可能楼主自行测试有困难,还是请人来测试比较好。
回复
ey007
2010年09月09日 23:46:53
4楼

开始是准备找设计院来做,但是被否定了,原因:设计院肯定是宜大不宜小,这就造成浪费,你知道的,制造业,成本很重要。
回复
ey007
2010年09月10日 00:14:10
5楼

谢谢区管的回答
1、末端的控制系统是西门子的一个控制器,控制冷冻水管道上的电磁阀的;
2、除了流量比较难之外,其他基本都可直接测量,流量如果单纯的用流速×横截面积,误差有多大?
回复
cnbbzz
2010年09月10日 07:56:58
6楼



1、负荷计算对你来说最关键一点就是:室内发热量多少是否能提供正确数值?如果不能,根据你的系统情况,实际负荷多少,再怎么进行负荷计算,也有误差的,可能出入很大。请设计院也不一定计算正确,有这点钱还不如请人测试。
2、如果单泵运行,可以计算流量和流速的,根据实际水泵扬程差水泵曲线,得知实际流量,可以计算。
3、如果2个泵以上并联运行,因无法得知管路特性曲线,无法计算实际流量,只有测试。末端风量好测试,水量难测,与测量工具有关,还不如花点钱测试,比摸石头过河值得的多。

[ 本帖最后由 cnbbzz 于 2010-9-10 08:01 编辑 ]
回复
ecan000
2010年09月10日 11:33:05
7楼
各位大老,换一种思维解题吧。
因为有实际运行数据了就没有必要从头开始计算了。你只要计算差额部分就行了。
使得室内温度下降的差额。这部分差额主要是由于三部分负荷组成,1是室内状态点不同造成的新风差额负荷,2不同室内温度下的蓄热负荷,3不同室内温度下的围护结构负荷。

在2~3度温差下,2和3大概共有20W/平方的负荷。所以我们主要计算1部分的负荷。

1.找出所有有温湿度要求的房间。记录最不利时刻的温度和湿度。(通过机组自带的温湿度记录仪或者车间生产记录可以查出)

2.找出所有工艺房间的新风量。

3.计算最不利时刻室内实际焓值和室内设置焓值之间的差。

4.根据新风量*3计算出来的焓差确定所差冷负荷。然后再乘以一个系数吧。取1.05或者

根据4的计算结果+2和3得出的数据选型就可以了。
回复
ljbb1789
2010年09月10日 14:12:05
8楼



还是建议设计院(我不是设计院,用不着给他说好话)
1 认为设计院出来的东西宜大不宜小是思维偏见,关键是如何对设计院进行要求,包括成本问题
2 改造工程的测量数据必不可少,这是和设计院或检测企业的商务问题
3 改造是系统工程,主机扩大之后,末端、输配及控制系统的变化还需要考虑(甚至还有装修),不是光买台机子就完事了
4 还是个人的风险问题,一人难以承担
回复
a53618585
2014年04月30日 15:29:11
9楼
不错 不错 谢谢分享