五层楼改为宾馆,楼层高度4米,市政进水管路为DN80,只有一路。单层面积约1230平方,要设喷淋系统和消火栓系统吧?如果设这两个系统,准备在建筑旁做一个地上的水箱,用钢板焊。120立方是否可以?不准备在楼顶再设水箱,在泵房内设一套气压罐,两个系统共用。最关键一点想请教高手们,喷淋泵和消防泵是否可以共用啊?当然一用一备还是设的

2005年12月30日 16:21:22
12楼
这种情况呢,你做个水池,加个气压罐问题不大了。
回复
milan1977
2005年12月31日 09:02:53
13楼
如果水池不做,只设置气压罐呢,一般市政管网的压力有4公斤了,楼也不太高。做个水池挺烦的,造价也高。
回复
ah-wangjun
2005年12月31日 17:20:51
14楼
绝对不可以!道理我晚上再跟你说
回复
ah-wangjun
2006年01月01日 00:50:51
15楼
DN80的管道除了给消防水池注水外,其他你不能指望它有什么用处,所以即使市政压力有一百公斤跟你也没有关系,你的消防水池要考虑室内外的消防水量,然后做你的消火栓泵组,再按标准图做你的增压稳压设备。
回复
fl55987
2006年01月01日 12:33:53
16楼
7楼说的有道理,各地方标准不一样,还有消防监审人员理解不一样,我是山东的我做消防除了国家标准,还要严格遵守山东省地方标准.
回复
milan1977
2006年01月02日 10:41:20
17楼
谢谢各位指点