有一个厂房工程,吊顶2.8m,一层的面积估计2000平方,选的是高静压风管机,每台机组带了八个散流器,下送风,具体为六个对称的支管,一个主管,然后每根支管上接一个散流器,中间的主管上再开两个散流器,每台机组的风量为12500CMH,出口主管选择的是1250x400,风速算出来为6.94m/s,六根支管风管为400x200,风速约为5.2m/s,机组出风口均接有出风静压箱,回风口也有回风箱,感觉风速不大的,按照设计手册上的,工厂的风管主管可以选6~9m/s,推荐风速,支管一般为4~6m/s,可是为什么做出来,据现场调试的人说,风管吹的乱响,噪音很大好象,真不理解,我说实话我是没有做过风管,虽然方案做了不少,但是还很少有完工的,所以我不晓得是我设计错误,还是施工出了问题,因为现在他们把问题往我设计的这边推,说是我设计出了问题,但是感觉风速不大的啊,如果按照设计手册来说的话,而且换气次数好象也约为17次/h,也还可以的,净化空调人家换气次数25—30次/h都没有听说风管吹的乱响,为什么会出现这种问题,还望前辈们指教,晚辈不胜感激...
有一个厂房工程,吊顶2.8m,一层的面积估计2000平方,选的是高静压风管机,每台机组带了八个散流器,下送风,具体为六个对称的支管,一个主管,然后每根支管上接一个散流器,中间的主管上再开两个散流器,每台机组的风量为12500CMH,出口主管选择的是1250x400,风速算出来为6.94m/s,六根支管风管为400x200,风速约为5.2m/s,机组出风口均接有出风静压箱,回风口也有回风箱,感觉风速不大的,按照设计手册上的,工厂的风管主管可以选6~9m/s,推荐风速,支管一般为4~6m/s,可是为什么做出来,据现场调试的人说,风管吹的乱响,噪音很大好象,真不理解,我说实话我是没有做过风管,虽然方案做了不少,但是还很少有完工的,所以我不晓得是我设计错误,还是施工出了问题,因为现在他们把问题往我设计的这边推,说是我设计出了问题,但是感觉风速不大的啊,如果按照设计手册来说的话,而且换气次数好象也约为17次/h,也还可以的,净化空调人家换气次数25—30次/h都没有听说风管吹的乱响,为什么会出现这种问题,还望前辈们指教,晚辈不胜感激...
2楼
风速不高,可能是凤管铁板较薄或弯头处缺少支架。
回复
3楼
是不是静压选的过大了??
还有种可能就是风管铁皮用的太薄了,工人偷工减料了
你应该去现场看看,实际测一下末端风口风速
回复
4楼
同意
回复
5楼
静压箱不是稳压除噪吗?选的太大也会使噪音更加大?
静压箱的作用本来我很清楚的,可是看了论坛里很多关于静压箱的帖子,反而有点糊涂了。
按照楼主说的我比较支持风管太单薄的观点,
楼主确实应该去实地测下,看到底是设计问题还是施工问题。
回复
6楼
主要问题估计就是铁皮太薄~~~~~~~
回复
7楼
风速不大,很有可能是安装队不按规范操作,偷工减料.
回复
8楼
我也碰到过这个问题,当时的原因是支管的风阀没有打开,结果送风口风量很小,在风阀处产生哨音,风阀打开后噪声消失。还有一个原因就是百叶回风口处的调节阀也可能产生噪声。
还有就是百叶风口的断面风速不大于2米/秒,复核一下!
回复
9楼
我认为是风管铁板太薄,弯头处加固不够!
回复
10楼
3楼的朋友说静压过大,我觉得这个好象有点可能,机组静压是180x2Pa,我大致算了下,好象是有点大,不过我个人又有点疑问了,你说如果静压过大的话,那会影响风速吗?真的想着想着有点越想越想不通,开始一想,如果压头太小,那风吹出来肯定就没有力,吹不了多远是吧?可是又一想,那难道就是说静压跟风速有关系?静压大,风速就大?如果截面积相同,风量相同的情况下?那起不是说,静压会影响风速?是改变风的速度还是改变的风的力度??可能是我的流体力学没学好,有点眩晕~~,希望有人能指点。还有,我想问下,我在论坛看到很多关于水管的阻力估算,我想问问,有没有相关风管的阻力估算?毕竟如果真的按照书上的那么一点一点来算的,个人觉得麻烦,希望有高手给个链接,谢谢,好象有那个东西:)
回复
11楼
风速产生的噪声和风管刚度不足的噪声完全不同,楼主仔细分辨一下可以得出正确判断的.
回复