有一个厂房工程,吊顶2.8m,一层的面积估计2000平方,选的是高静压风管机,每台机组带了八个散流器,下送风,具体为六个对称的支管,一个主管,然后每根支管上接一个散流器,中间的主管上再开两个散流器,每台机组的风量为12500CMH,出口主管选择的是1250x400,风速算出来为6.94m/s,六根支管风管为400x200,风速约为5.2m/s,机组出风口均接有出风静压箱,回风口也有回风箱,感觉风速不大的,按照设计手册上的,工厂的风管主管可以选6~9m/s,推荐风速,支管一般为4~6m/s,可是为什么做出来,据现场调试的人说,风管吹的乱响,噪音很大好象,真不理解,我说实话我是没有做过风管,虽然方案做了不少,但是还很少有完工的,所以我不晓得是我设计错误,还是施工出了问题,因为现在他们把问题往我设计的这边推,说是我设计出了问题,但是感觉风速不大的啊,如果按照设计手册来说的话,而且换气次数好象也约为17次/h,也还可以的,净化空调人家换气次数25—30次/h都没有听说风管吹的乱响,为什么会出现这种问题,还望前辈们指教,晚辈不胜感激...
有一个厂房工程,吊顶2.8m,一层的面积估计2000平方,选的是高静压风管机,每台机组带了八个散流器,下送风,具体为六个对称的支管,一个主管,然后每根支管上接一个散流器,中间的主管上再开两个散流器,每台机组的风量为12500CMH,出口主管选择的是1250x400,风速算出来为6.94m/s,六根支管风管为400x200,风速约为5.2m/s,机组出风口均接有出风静压箱,回风口也有回风箱,感觉风速不大的,按照设计手册上的,工厂的风管主管可以选6~9m/s,推荐风速,支管一般为4~6m/s,可是为什么做出来,据现场调试的人说,风管吹的乱响,噪音很大好象,真不理解,我说实话我是没有做过风管,虽然方案做了不少,但是还很少有完工的,所以我不晓得是我设计错误,还是施工出了问题,因为现在他们把问题往我设计的这边推,说是我设计出了问题,但是感觉风速不大的啊,如果按照设计手册来说的话,而且换气次数好象也约为17次/h,也还可以的,净化空调人家换气次数25—30次/h都没有听说风管吹的乱响,为什么会出现这种问题,还望前辈们指教,晚辈不胜感激...
12楼
如果设计数据无误,就要从施工工艺上找问题了,机组静压大证明风可以吹得远,机外余压就是为了克服管路阻力的,且出风口速度有保证,在设计的时候都会有余量,所以余压只要不是太大,且出风量也确定在范围之内的情况下,不可能出现把风道吹坏的情况,本身这个理由就挺荒谬的
回复
13楼
学习,期待问题的解决
回复
14楼
如果铁皮薄的话应该是开机时听到铁皮鼓起的声音.
回复
15楼
风管加加强.你的那个镀锌铁皮多厚的啊~?
回复
16楼
楼主 给你提个建议 也给所有求助的人提个建议 希望大家解答完问题后最后能把原因告诉大家 这样就有了一个大家相互学习的过程
回复
17楼
还是检查风管的厚度和弯头处,
我感觉还是钢板薄了,另外弯头曲率半径太小也会形成噪音。
回复
18楼
这种问题十有八九都是施工引起的,
例如风管用料薄,风口和调节阀用的便宜货,一吹风就刮刮响的。
设计方面,我觉得楼主风口数量取少了,如果再多取几个风口,降低每个风口的风量,
那就算施工单位用差点的风口,估计也要比现在好点。
回复
19楼
有没有可能是机组振动的噪声,经风管传到室内。
回复
20楼
逛了一圈回来了,楼主这个问题解决没有?
到底是什么原因。
回复
21楼
几种原因:
1,铁皮薄
2,风量没有平横
3,机组超风量运行,就是出口余压与管道阻力不匹配
4,安装质量问题.是否用软接头,防震吊杆
回复