为什么风管会被吹的乱响?
wswq913
wswq913 Lv.3
2005年12月27日 20:12:47
来自于中央空调
只看楼主

有一个厂房工程,吊顶2.8m,一层的面积估计2000平方,选的是高静压风管机,每台机组带了八个散流器,下送风,具体为六个对称的支管,一个主管,然后每根支管上接一个散流器,中间的主管上再开两个散流器,每台机组的风量为12500CMH,出口主管选择的是1250x400,风速算出来为6.94m/s,六根支管风管为400x200,风速约为5.2m/s,机组出风口均接有出风静压箱,回风口也有回风箱,感觉风速不大的,按照设计手册上的,工厂的风管主管可以选6~9m/s,推荐风速,支管一般为4~6m/s,可是为什么做出来,据现场调试的人说,风管吹的乱响,噪音很大好象,真不理解,我说实话我是没有做过风管,虽然方案做了不少,但是还很少有完工的,所以我不晓得是我设计错误,还是施工出了问题,因为现在他们把问题往我设计的这边推,说是我设计出了问题,但是感觉风速不大的啊,如果按照设计手册来说的话,而且换气次数好象也约为17次/h,也还可以的,净化空调人家换气次数25—30次/h都没有听说风管吹的乱响,为什么会出现这种问题,还望前辈们指教,晚辈不胜感激...

有一个厂房工程,吊顶2.8m,一层的面积估计2000平方,选的是高静压风管机,每台机组带了八个散流器,下送风,具体为六个对称的支管,一个主管,然后每根支管上接一个散流器,中间的主管上再开两个散流器,每台机组的风量为12500CMH,出口主管选择的是1250x400,风速算出来为6.94m/s,六根支管风管为400x200,风速约为5.2m/s,机组出风口均接有出风静压箱,回风口也有回风箱,感觉风速不大的,按照设计手册上的,工厂的风管主管可以选6~9m/s,推荐风速,支管一般为4~6m/s,可是为什么做出来,据现场调试的人说,风管吹的乱响,噪音很大好象,真不理解,我说实话我是没有做过风管,虽然方案做了不少,但是还很少有完工的,所以我不晓得是我设计错误,还是施工出了问题,因为现在他们把问题往我设计的这边推,说是我设计出了问题,但是感觉风速不大的啊,如果按照设计手册来说的话,而且换气次数好象也约为17次/h,也还可以的,净化空调人家换气次数25—30次/h都没有听说风管吹的乱响,为什么会出现这种问题,还望前辈们指教,晚辈不胜感激...
免费打赏
pxyong2008
2006年01月01日 14:08:39
22楼


主管上的2个散流器是不是开的不合理风速过大也增加了噪声?
回复
quandunhai
2006年01月01日 20:14:15
23楼
产生噪声大的原因只有几种:
1。就是风速太快;
2。风管的选用钢板太薄。
3。以上两种原因引起振动产生。
回复
chinamkc
2006年01月04日 14:32:48
24楼


还可能管道比设计的还小,,,风速真的很大~~~还是到现场测试一下,找出问题所在的好
回复
l258---
2006年01月04日 17:29:41
25楼
出现噪声大的原因估计有以下几种:
1、风管的选用钢板太薄;
2、就是风速太快;
3、主管道上的散流风口开的不合适。
回复
airspacecn
2006年01月10日 21:58:55
26楼
根据你的情况可能是余压选大了。余压太大会引起电机转速加大,风量就两次方的增加了,去测一下风量吧,如果确实是这样,设法加大系统阻力吧。
另外建议风管机的主管不要开风口,很容易出问题。
老兄,这是我的惨痛经历,想不到你也碰到了,哈哈哈哈哈哈!
回复
xuke854
2006年01月11日 11:42:09
27楼
大家已说得比较清楚,你不要光听别人说,先自己现场查看一下,实测一番才可做结论。
1、测风速可验证设计问题。
2、检查减震可验证施工问题。
两方面入手,一定可以找到原因的,希望楼主查明情况后再到这里谈谈原因。
回复
李传飞
2006年01月18日 12:59:02
28楼
如果风速不超过14米,估计是铁皮太薄了,中间又没有用角铁支撑.
回复
realjeland
2006年01月18日 14:12:56
29楼
希望楼主给出后来的解决办法~~~
回复
emailwxy
2006年10月27日 23:41:20
30楼

发兰是不是太少了
回复
ytz
2006年10月28日 01:01:26
31楼
风压选大了,改变原设计的风量了,找厂家看看,降低风机转速,满足设计风量。