为什么风管会被吹的乱响?
wswq913
wswq913 Lv.3
2005年12月27日 20:12:47
来自于中央空调
只看楼主

有一个厂房工程,吊顶2.8m,一层的面积估计2000平方,选的是高静压风管机,每台机组带了八个散流器,下送风,具体为六个对称的支管,一个主管,然后每根支管上接一个散流器,中间的主管上再开两个散流器,每台机组的风量为12500CMH,出口主管选择的是1250x400,风速算出来为6.94m/s,六根支管风管为400x200,风速约为5.2m/s,机组出风口均接有出风静压箱,回风口也有回风箱,感觉风速不大的,按照设计手册上的,工厂的风管主管可以选6~9m/s,推荐风速,支管一般为4~6m/s,可是为什么做出来,据现场调试的人说,风管吹的乱响,噪音很大好象,真不理解,我说实话我是没有做过风管,虽然方案做了不少,但是还很少有完工的,所以我不晓得是我设计错误,还是施工出了问题,因为现在他们把问题往我设计的这边推,说是我设计出了问题,但是感觉风速不大的啊,如果按照设计手册来说的话,而且换气次数好象也约为17次/h,也还可以的,净化空调人家换气次数25—30次/h都没有听说风管吹的乱响,为什么会出现这种问题,还望前辈们指教,晚辈不胜感激...

有一个厂房工程,吊顶2.8m,一层的面积估计2000平方,选的是高静压风管机,每台机组带了八个散流器,下送风,具体为六个对称的支管,一个主管,然后每根支管上接一个散流器,中间的主管上再开两个散流器,每台机组的风量为12500CMH,出口主管选择的是1250x400,风速算出来为6.94m/s,六根支管风管为400x200,风速约为5.2m/s,机组出风口均接有出风静压箱,回风口也有回风箱,感觉风速不大的,按照设计手册上的,工厂的风管主管可以选6~9m/s,推荐风速,支管一般为4~6m/s,可是为什么做出来,据现场调试的人说,风管吹的乱响,噪音很大好象,真不理解,我说实话我是没有做过风管,虽然方案做了不少,但是还很少有完工的,所以我不晓得是我设计错误,还是施工出了问题,因为现在他们把问题往我设计的这边推,说是我设计出了问题,但是感觉风速不大的啊,如果按照设计手册来说的话,而且换气次数好象也约为17次/h,也还可以的,净化空调人家换气次数25—30次/h都没有听说风管吹的乱响,为什么会出现这种问题,还望前辈们指教,晚辈不胜感激...
免费打赏
zshbo
2006年10月29日 16:41:26
32楼
是风管镀锌板太薄了,还有可能风管也没有制作成法兰连接,导致风管的硬度不足.而引起的
回复
henryzou2005
2006年10月29日 18:40:09
33楼
铁皮太薄,应该多加几个支架.
如果用复合风管,可能可以尽量避免这个问题吗?
回复
tutianjinkuang
2006年10月29日 19:56:21
34楼
用我的彩钢板复合风管就不会有这问题了哦, 彩钢板复合风管是机械在工厂里就加工好成风管,在现场只需吊装一下就好了哦,死包工头想偷工也不行了哦,哈哈,杭州的
回复
yfwgood
2006年10月30日 10:11:10
35楼
1、检查风机出口与风道连接处有无软连接
2、选择的风道板材太薄
3、风管加固措施不够,从新加固
回复
handsome10
2006年10月30日 10:42:23
36楼
你可以去现场检查一下,因为长边这么大的主管道在选用的镀锌钢板厚度符合设计要求的情况下在施工中应做加固处理的,这样就没有噪音的.按照你所说的我怀疑有以下几个原因:1.就是我上面所说的;2.风量在各个风口不平衡;3.施工工艺欠缺,材料上偷工减料.
回复
半日浮云
2006年10月30日 21:18:36
37楼
以下是引用junjie_larz在2005-12-31 08:38:44.0发表的内容:
这种问题十有八九都是施工引起的,
例如风管用料薄,风口和调节阀用的便宜货,一吹风就刮刮响的。
设计方面,我觉得楼主风口数量取少了,如果再多取几个风口,降低每个风口的风量,
那就算施工单位用差点的风口,估计也要比现在好点。

这个最好自己去现场了解一下情况,这样你才能真正知道是哪个环节出的问题.
设计上没什么问题.相信自己.
回复
半日浮云
2006年10月30日 21:20:32
38楼
暧通专业QQ群--29582672
期待您的加入
欢迎暧通,空调,通风专业的加入
回复
wwwvvvppp
2006年11月03日 16:01:55
39楼
读万卷书不如行万里路,意思就是说,光在这里讨论有个屁用,到现场一看就明白了!
回复
monroe10
2006年11月03日 23:45:34
40楼
可能是静压太大了的原因吧,要不就是铁皮太薄了
回复
克莱门特
2006年11月04日 08:24:37
41楼
镀锌板选用的材料与设计标准不符,才会造成这样的后果.建议贵公司在材料的方面不要去作文章了.