今天遇到一个非标的GCS柜子,想了半天都没想出很好的办法来达到比较好的效果,现在拿出来给大家讨论一下,看谁做得好!版主可以看着悬赏喔,嘿嘿。我把一次方案和一次元件列出来,给大家参考。大家最好能把柜子的面板传上来,过一会我把我做的面板传上来给大家看看,因为不在办公室,要从头画,麻烦!!!一次元件:CM1-400M/3320 315A 3台CM1-100M/3320 80A 1台CM1-100M/3320 50A 4台
今天遇到一个非标的GCS柜子,想了半天都没想出很好的办法来达到比较好的效果,现在拿出来给大家讨论一下,看谁做得好!版主可以看着悬赏喔,嘿嘿。
我把一次方案和一次元件列出来,给大家参考。大家最好能把柜子的面板传上来,过一会我把我做的面板传上来给大家看看,因为不在办公室,要从头画,麻烦!!!
一次元件:
CM1-400M/3320 315A 3台
CM1-100M/3320 80A 1台
CM1-100M/3320 50A 4台
互感器和电表就不用写了吧?大家都用平时习惯用的就可以了,分路计量需要封表,电表型号不知道,由相关电力部门自己安装。大家想想需要怎么做吧,如果有什么我表达不清楚的就跟帖问我哈。
差点忘了,柜子尺寸是800×800×2200的。嘿嘿
![1135690563114.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/93/42/rBBhH11FdGqATkQKAACX9YkhR1g462.jpg)
22楼
楼主,是4路50A,还是1路呀,你的图和文字描述不对劲
回复
23楼
哈哈,迷糊了,你这个布置图还是gcs吗?200,280的单元,你这非标非的也太狠了些
还有你的gcs抽屉占满整个800宽的柜子?
回复
24楼
已经改了,谢谢你的提醒哦,还好影响不大,都是100A以内的
回复
25楼
小熊兄弟,如果不这样的话根本做不了,我觉得这个最怕的就是把100A的做成160高的,门那个地方很脆弱,电表开孔那里,万一被撞了肯定断掉。
还有抽屉做成800宽的问题好像不是很大,抽屉还是600宽,只是门变大了而已。还有就是280的单元因为开关要横装,所以还必须做成800宽的抽屉才能方便抽屉内走线。
反正就是非常的难做,唉,郁闷!!!!!
设计院设计的时候根本没有考虑过能不能实现,他们动动手,我们就要做死。
回复
26楼
GCS的标准柜深就是1000的,但是客户说基础都已经做好了,没办法改。
现在的用户也是,光想着节省空间,难道安全就一点都不重要么?唉。。。。电房那么大,为什么要搞那么小的柜子,其他地方拿来干什么,真想不明白
回复
27楼
我看算了吧,讨论到最后是没有办法做这么一个柜子,
做出来好像是中了夺命书生的 面目全非 脚了,
能保证可靠运行吗
回复
28楼
这是哪家设计院?做出这样的东西,叫他改!!
要是我,早无地自容了.
咱水平不高,但咱谦虚,嘿嘿~~~
回复
29楼
方案还算可以啊,又不是所有回路后装表
回复
30楼
你可以这样做试一试:315A作成1.5单元,80A作成1单元,50A作成1/2单元,剩余3.5单元作为计量室
回复