最近我们厂里因为供电局缺相供电,烧了好几次电机了,如何做缺相保护?各位高人有何办法替我解决这事?不胜感激!!!suli3268@163.com
最近我们厂里因为供电局缺相供电,烧了好几次电机了,如何做缺相保护?各位高人有何办法替我解决这事?不胜感激!!!
suli3268@163.com
2楼
加一个相序保护、,对与错不敢保证,俺也是新手,仅供参考;呵呵
回复
3楼
安装电机综合保护器或者带断相保护的热继电器。
回复
4楼
同意3楼的!!!!!!!!!!
顶
回复
5楼
安装电机综合保护器或者带断相保护的热继电器。
回复
6楼
顶一下5楼
回复
7楼
同意三楼的,安装一个电机缺相保护器,这样会好很多
回复
8楼
谢谢各位热情支招!另有一问题是每台电机都要装吗?或是在配电室装一台即可?
回复
9楼
配电室装不好。
这将会造成故障的扩大。
在电机上装也不是不可以。没多复杂,只需用三个中间继电器来反映三相电压,三个中间继电器的常开触点串联接到住接触器的线圈即可。别的不动,一共不到50元即可搞定。
回复
10楼
真的假的?
回复
11楼
直接用一个缺相保护器那还不方便。
回复