12楼
关注,学习
大家讨论问题能不能说清楚依据啊,如是经验之谈叶请说明是“经验”
谢谢
回复
13楼
不能啊,如果能的话,那么楼下的你会不会考虑给楼上用呢?
一但着火,防火分区一般都要分开来,也就是说一着火,防火卷帘,防火门都要关闭的,到时候你怎么用???
这些问题其实想想就知道.
回复
14楼
我们讨论的是规范规定的一处失火点,楼上失火楼下的为什么不给楼上用呢?就算用坏了也不会让你赔的喽。莫非你想让楼上火烧大了殃及楼下?
你在灭火的的时候是不是先去把防火卷帘,防火门都关上然后在里面奋勇灭火?
答案一定不是,室内用消防栓灭火时是火灾的初期阶段,等你关上防火门、防火卷帘逃生的时候,你指望哪个傻瓜在里面拿着消火栓当超人吗?
所以《措施》里面写了消防前室的消火栓可以作为普通消火栓使用,你不会认为编《措施》的专家不知道消防前室的门是防火门吧?
有些问题其实想想就知道,但是要多想一想
回复
15楼
我也没找到
回复
16楼
总有一些高人把自己凌驾于规范之上,把自己的意识强加与人
既然规范没有规定,那就可以这样作
如果不准,规范就该修改
回复
17楼
我知道有的地方的审图公司认为消防前室的消火栓不应计入室内消火栓数量,根据也是防火门的问题,但是我想问一句,难道因为防火门我们为了保证一处着火点的两支水枪,是否应该在消防前室设置两个消火栓呢?
上次不记得是那位网友摘录了上海消防局曾杰的话,具体的内容我记得不太清楚了,但是他说的我们做设计应该搞清的是规范的法理,我觉得这句话说的很中肯,我们理解规范也应该是按照规范的法理来理解
回复
18楼
消防电梯前室设双阀双出口消火栓,
回复
19楼
请问根据什么?谢谢
回复
20楼
关注,学习,谢谢
回复
21楼
设计归设计,在实际的灭火当中难道灭火人员还考虑规范不成,只要能灭火什么都可以.因此《措施》里面写了消防前室的消火栓可以作为普通消火栓使用,但是我们设计时尽量可以不考虑这只消火栓作为普通消火栓使用.但是有一条如果消防前室有正压送风的话,消防前室的消火栓被使用必然会影响正压送风.
回复