小于3KW的不频繁启动电机是否可以不装热继电器,比如建筑用的排风机(非消防),排水泵等,请教
小于3KW的不频繁启动电机是否可以不装热继电器,比如建筑用的排风机(非消防),排水泵等,请教
2楼
应该是属于可以。请查通用配电规范。如果是特别重要的电动机,(如爆炸危险环境)就不适用该规范了。
回复
3楼
回复
4楼
省这个作什么?没多少钱
回复
5楼
可以不装!
回复
6楼
排风机、水泵属于不宜过载的设备,可以不装热继电器保护d。
回复
7楼
再说热继与频繁启动也没有很大关系呀.
回复
8楼
防爆区的轴流风机和新风机,我认为应该和消防负荷一样,取消热继托扣,最多只报警。
风机大多小于3kW
回复
9楼
我的工程就是因为没有装热继电器,缺相烧的
回复
10楼
可以不装热继电器,但是必须有断路保护,规程规定的
回复
11楼
爆炸危险环境必须装过负荷保护!GB500058,明确规定了。