求教:承台底层钢筋网的中规范中的疑惑!
飞天极舞
2010年09月09日 08:52:49
来自于桥梁工程
只看楼主

从事设计一段时间,都是参考着别人的图做!一般承台都是那样做的,桩基嵌进承台15厘米,桩主筋伸进承台,桩顶设置承台底主筋网,承台底设置一层φ16构造钢筋网。但按《JTG D62-2004 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》《JTG D63-2007 公路桥涵地基与基础设计规范》理解,应该是桩顶设置φ16构造钢筋网,也就是大家通常看到主筋的位置,即是规范中所指的桩顶承台平面。请大家指点下是不是我理解有问题。

从事设计一段时间,都是参考着别人的图做!
一般承台都是那样做的,桩基嵌进承台15厘米,桩主筋伸进承台,桩顶设置承台底主筋网,承台底设置一层φ16构造钢筋网。
承台1.jpg
承台2.jpg
但按《JTG D62-2004 公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》《JTG D63-2007 公路桥涵地基与基础设计规范》理解,应该是桩顶设置φ16构造钢筋网,也就是大家通常看到主筋的位置,即是规范中所指的桩顶承台平面。请大家指点下是不是我理解有问题。
通用规范.jpg
地基规范.jpg
另外,按通常做法(上图)承台底设置一层φ16构造钢筋网,混凝土规范要求不得截断;地基设计规范要求桩顶主筋伸入连接的时候桩基要嵌进承台10厘米;那样底层钢筋网在桩顶不截断是不可能的,除非桩基浇注的时候底层钢筋网预埋,但搞过施工都知道从来都没那样做过,一般桩浇完了才开挖承台工作面。所有设计底层钢筋网的时候经常很纠结,截断还是不截断,截断不符合规范,不截断施工困难。但大家心里都知道,别人做的时候肯定要截断的,要不怎么弄进浇注好的桩基呢。
还有看到一个重庆交科院的图,不知道这样做是否符合规范。桩基不伸进承台,只在桩顶设几层钢筋网。
承台3.jpg
求各位大哥指点下!

承台1.jpg


承台2.jpg


通用规范.jpg


地基规范.jpg


承台3.jpg

免费打赏
秋季飘零
2010年09月16日 13:59:52
2楼
为什么不把保护层加大一点儿啊?我们规范一般是规定了保护层的下限。
回复
onehoo
2010年09月16日 16:04:38
3楼
承台底面的钢筋网肯定不能截断,截断了还有啥作用?

如果桩头伸入承台10cm,那承台底面第一层钢筋网就从10cm位置布置,也就是这层钢筋网保护层有10cm,施工时钢筋网就搁在桩头上,而桩基竖向主筋穿过钢筋网伸入承台。
回复
飞天极舞
2010年09月21日 15:00:19
4楼
那规范规定桩基顶面承台设置一层钢筋网,而且其设置规定了直径和用量,明显是属于构造设置!
但现在实际在此位置设置的一般都是主筋。那规范这条是不是算多余呢?
回复
castwaymen
2010年09月24日 13:32:54
5楼
实际是两层钢筋网,可以这样理解:
1、要求桩顶嵌入承台10cm~15cm
2、上层钢筋网,即位于桩顶,采用HRB335Ф16mm钢筋,钢筋网不能截断是可以做到的,桩基主筋可以从钢筋网穿过
当然竖向钢筋、侧面钢筋、吊筋应与该上层钢筋网相连。
3、底层钢筋网,一般位于承台底面5~7cm,是表面抗裂作用,可以截断的,否则无法施工,也解释不通
回复
飞天极舞
2010年09月24日 15:28:08
6楼
感谢你的见解,我知道一般都是那样做。
实际桥梁承台的主筋一般都不小于HRB335Ф16mm,也就是你所说的上层钢筋网。
但混凝土规范已写明位于桩顶的钢筋的用量和型号,我理解就属于构造钢筋,即表层钢筋。也就是实际上你所说的底层钢筋网应该是在桩顶。
这就是我的不解之处。
回复
castwaymen
2010年09月25日 01:10:58
7楼
回复 6# 的帖子
底层钢筋网(就是你所说的表层钢筋),不应该是在桩顶,应该在砼下方表层

见下面的规范解释,摘自《D62-2004规范》的条文说明第223~204页
d62-2004.jpg

而桩顶钢筋网,用于克服受拉区的开裂
d63-2007.jpg

还需要注意《D62-2004》规范9.1条的规定,就容易理解了
d62-2004-9.1.jpg

实际上中交规划设计院也有相关解释,如下图(该图是我用受机拍的,效果差一些)
IMAGE_078.jpg

[ 本帖最后由 castwaymen 于 2010-9-25 10:10 编辑 ]
回复
xwhxwh811012
2010年09月25日 12:44:35
8楼
要求桩顶嵌入承台10cm~15cm
2、上层钢筋网,即位于桩顶,采用HRB335Ф16mm钢筋,钢筋网不能截断是可以做到的,桩基主筋可以从钢筋网穿过
当然竖向钢筋、侧面钢筋、吊筋应与该上层钢筋网相连。
3、底层钢筋网,一般位于承台底面5~7cm,是表面抗裂作用,可以截断的,否则无法施工,也解释不通
回复
飞天极舞
2010年09月25日 20:51:46
9楼
明白了你的意思!
另外问你个问题,那底层钢筋网到底允许截断不?规范是规定不允许截断了。但不截断施工困难,除非做桩基的时候已经预埋了。这个其实就是我这个帖子的主要问题?
回复
tx0560651982
2010年10月08日 17:42:19
10楼
我理解楼主的意思是这样的,不知道对不对。
先假设灌注桩伸入承台10cm。
那么承台底部距离承台受力主筋的距离差不多至少要12,3cm了。
根据规范和castwaymen兄的意思,防止抗裂,必然要设防裂钢筋网。我们设计时候一般是距离承台底3~5cm,设置Φ12的钢筋网抗裂。这个在桩身处是可以截断的,不截断的话,现场实际施工起来不现实,我认为对混凝土抗裂来说钢筋在桩身处截断问题不大。
再回到楼主monkeyzhi提到的问题:规范5.2.5规定的不能截断的钢筋网作用是什么?如果为了抗裂的话到桩顶平面距离也有10cm,是否有用?是否还需要按照9.1.2设置钢筋网?
还有一个问题就是:假设设计时候按照抗冲切计算出来底部钢筋为16根Φ28的,然后在距离承台底3~5cm处设置了Φ12的防裂钢筋网,桩身处截断(不截断难操作)。那么是否还需要在桩身顶端承台平面处按规范5.2.5.2设置一层不截断的钢筋网(桩身顶端平面钢筋网不截断很容易做到)。
回复
raincoffee
2010年10月28日 22:46:09
11楼
承台底层钢筋网应该在桩身混凝土的上方,不需要截断。桩身钢筋穿过这层钢筋网与承台主筋连接时,不能截断这层钢筋网,规范已经明确规定了,否则设置这层钢筋网便没有意义了
回复

相关推荐

APP内打开