地下室外墙必须采用混凝土墙吗?
hajianyu
hajianyu Lv.12
2010年09月09日 09:50:20
只看楼主

地下室外墙必须采用混凝土墙吗?相关规范条文能否列举一下?现有一多层框架半地下室,地下2米,地上1.5米。地下室地面位于地下水位以上。功能为仓库.防水等级为一级。为节约成本,甲方要求做成砖外墙加防水,个人也比较赞同此方案。不知道审图的时候会不会有麻烦?其实原来做过的地下3米多的厂房仓库(没审图),就是用砖砌,都几年了没问题,应该说经得起考验。。。 问题补充:能不能列举一下相关条文?

地下室外墙必须采用混凝土墙吗?相关规范条文能否列举一下?
现有一多层框架半地下室,地下2米,地上1.5米。地下室地面位于地下水位以上。功能为仓库.防水等级为一级。
为节约成本,甲方要求做成砖外墙加防水,个人也比较赞同此方案。不知道审图的时候会不会有麻烦?
其实原来做过的地下3米多的厂房仓库(没审图),就是用砖砌,都几年了没问题,应该说经得起考验。。。
问题补充:能不能列举一下相关条文?
免费打赏
whyguoguo
2010年09月16日 17:44:01
2楼
学习一下,新的地下工程防水技术规范GB 50108-2008 的
强制条文。
3.1.4 地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土,并应根据防水等级的要求采取其他防水措施。
回复
天马行空
2010年09月17日 23:09:59
3楼
有的地下水位比较低,也应采用混凝土。
回复
wtx0405
2010年09月19日 14:08:07
4楼
根据《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008 3.3条款,地下室防水必须采用防水混凝土。
回复
lypnjtu
2010年09月19日 15:19:28
5楼
砖砌耐久性太差了
回复
paihuai1107
2010年09月19日 17:45:27
6楼
学习下,还真没见过砖砌的
回复
kkkk008
2010年09月19日 21:03:09
7楼
上面的条文怎么理解?地下水位在地下室地面以下,挡土面算不算迎水面?
回复
shunfeng123456
2010年09月20日 15:02:40
8楼
用柔性防水卷材外包砌体
回复
inzaghicxcc
2010年09月20日 23:34:40
9楼
土侧压力大,而且地下容易漏水
回复
caohailiang1860
2010年09月25日 10:17:54
10楼
强制条文。
3.1.4 地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土,并应根据防水等级的要求采取其他防水措施。
回复
baocheng770121
2010年09月25日 11:30:21
11楼
以前做过砖砌的,主要用于半地下室,本地区地下水位较深,普通地下室考虑防潮,不适用防水。像一些砖混住宅的地下室,同样是砖砌,难道外墙也要做防水混凝土吗?
回复

相关推荐

APP内打开