关于壁挂炉供回水温差的问题
ni-ni.jin
ni-ni.jin Lv.2
2010年09月09日 11:18:02
来自于采暖供热
只看楼主

做壁挂炉采暖,省图单位提出以下意见: “根据《家用燃气快速热水器》(GB6932-2001)燃气锅炉供回水温差20°C,需设置于地暖供回水温度10°C的温度调节装置。”没搞明白这个有必要设吗?如果设应该怎样设呢?好像还不是混水装置。求高手指点

做壁挂炉采暖,省图单位提出以下意见:
“根据《家用燃气快速热水器》(GB6932-2001)燃气锅炉供回水温差20°C,需设置于地暖供回水温度10°C的温度调节装置。”
没搞明白这个有必要设吗?如果设应该怎样设呢?好像还不是混水装置。求高手指点
免费打赏
snail_yin
2010年09月10日 08:54:36
2楼
就是配置一个混水装置,外置泵的流量应按10度温差选取。
回复
snail_yin
2010年09月10日 08:59:10
3楼
至于必要性的问题,如果不配置混水装置,则意味着燃气壁挂炉的实际设计运行温差为10度左右,而其内置泵的流量是按20度温差选择的,这就导致燃气壁挂炉的实际出力只有额定出力的一半。在这种情况下,燃气壁挂炉型号就必须选择较大,例如采暖负荷为8KW,需要选择供热能力为16KW的壁挂炉。当然,由于壁挂炉一般都同时供应生活热水,普通住宅中生活热水的供热需求一般都远远大于采暖,所以很多项目即使不配置混水回路,使用上也没有问题。
回复
momo119
2010年09月10日 09:42:53
4楼
帮你顶下,等高人:lol
回复
sky52177
2010年09月10日 09:53:16
5楼
:lol ,学习中,继续关注!!!!