土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 怎么解决标准图集和规范的冲突(消防气压稳压装置)

怎么解决标准图集和规范的冲突(消防气压稳压装置)

发布于:2005-12-28 14:33:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高层民用建筑防火规范中:
7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/S;对自动喷水灭火系统不应大于1L/S。

明确规定了自动喷水系统的水泵出水量 不应 大于1L/S,而消防气压增压问压设备标准图集中消火栓和喷淋合用的稳压设备水泵出水量是按满足消火栓系统的流量设置的, 即5L/S 那么这套设备用于喷淋系统就违反了规范,这个问题大家怎么解决的呢?
1、设置两套稳压设备?(消火栓、喷淋各自分开稳压?)
2、那个泵用变频的?
3、用电磁流量阀门控制?
请大家说说自己的方法讨论一下。

全部回复(59 )

只看楼主 我来说两句
  • yinhuixiayan2004
    这么好的贴子怎么能沉下去, 我也查了图集,不明白双轮水泵标注的做文章,流量和扬程,找不到双轮25LAW3-10*4 水泵样本
    2009-08-30 09:19:30

    回复 举报
    赞同0
  • horace
    horace 板凳
    最近厂里正在建设,我到处找给排水的图纸,感谢你提供的图纸,给了我很大的帮助!谢谢了!
    2008-10-25 09:12:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

宿舍是否设消火栓系统

我想请各位大侠讨论一下,(浙江)普通的宿舍楼是否要设消火栓系统,是套用规范的哪条。本宿舍楼为四层,层高为3.3米,单层面积为650平方米,计算得出的体积为8580立方米,是按建筑设计防火规范上第8.4.1条里面的第三条是超过5000M3的人员密集场所套用,还是按第五条超过五层或体积超过10000M3的其他民用建筑套用。以前我是按第五条套用的,单位的另外设计人员是按第三条套用的。所以现在我也按第三条套用,消防是套严不套松。

回帖成功

经验值 +10