我看一些人防通风图纸,有些清洁排风设排风风机。有些没有设排风风机。由什么确定设或不设。如果设置,排风风机的排风量怎么计算?
我看一些人防通风图纸,有些清洁排风设排风风机。
有些没有设排风风机。
由什么确定设或不设。
如果设置,排风风机的排风量怎么计算?
2楼
看当地人防办的规定,北京原来2种都行,现在要求做排风机,排风量要小于送风量,室内保持正压,比如物资库,送2次,排1次
回复
3楼
同意楼上。我取进风量的85%
回复
4楼
谢谢两位!
回复
5楼
进风系统要设置滤尘装置吗?如果风量教大的话那不是要设置除尘室了吗?
回复
6楼
要设置,如果数量较多,可立式安装做除尘室
回复
7楼
没错,需设,是根据它的战时功能匹配的防化等级来的,你可以看05版的防空地下室规范5.2.8条及对应的图5.2.8C。但现在最新出的07版的通风图示,有好些地方画错,误人子弟。
回复