高规第7.4.2条:每根消防竖管直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。一类高层公建室内消火栓用水量40L/s;查设计手册知最不利消防立管出水枪数为3支,每只水枪最小流量5L/s,立管最小流量为15L/s,手册上例题(P479)的计算过程中只说明“每根竖管的最小流量按规范规定为15L/s,管径采用100mm...”由此是否理解为一类高层无论建筑多高或者建筑多复杂,消防立管的管径都可以取100mm?所谓计算确定从哪儿得出的?
一类高层公建室内消火栓用水量40L/s;
查设计手册知最不利消防立管出水枪数为3支,每只水枪最小流量5L/s,立管最小流量为15L/s,
手册上例题(P479)的计算过程中只说明“每根竖管的最小流量按规范规定为15L/s,管径采用100mm...”
由此是否理解为一类高层无论建筑多高或者建筑多复杂,消防立管的管径都可以取100mm?所谓计算确定从哪儿得出的?
是否设计过程中首先确定立管管径取100,只要根据流速不超2.5m/s,确定管路总损失来确定水泵扬程就行了?
请高手专家指点!