抛砖---一类高层建筑确定消火栓立管管径
axl_163
axl_163 Lv.3
2010年09月09日 19:40:17
只看楼主

高规第7.4.2条:每根消防竖管直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。一类高层公建室内消火栓用水量40L/s;查设计手册知最不利消防立管出水枪数为3支,每只水枪最小流量5L/s,立管最小流量为15L/s,手册上例题(P479)的计算过程中只说明“每根竖管的最小流量按规范规定为15L/s,管径采用100mm...”由此是否理解为一类高层无论建筑多高或者建筑多复杂,消防立管的管径都可以取100mm?所谓计算确定从哪儿得出的?

高规第7.4.2条:每根消防竖管直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。

一类高层公建室内消火栓用水量40L/s;

查设计手册知最不利消防立管出水枪数为3支,每只水枪最小流量5L/s,立管最小流量为15L/s,

手册上例题(P479)的计算过程中只说明“每根竖管的最小流量按规范规定为15L/s,管径采用100mm...”

由此是否理解为一类高层无论建筑多高或者建筑多复杂,消防立管的管径都可以取100mm?所谓计算确定从哪儿得出的?



是否设计过程中首先确定立管管径取100,只要根据流速不超2.5m/s,确定管路总损失来确定水泵扬程就行了?

请高手专家指点!
免费打赏
axl_163
2010年09月09日 19:40:40
2楼
请各位达人不吝赐教!
回复
axl_163
2010年09月10日 09:31:18
3楼
怎么?是不是问题太简单了都不屑回答了?

呵呵
回复
houshangchangsha
2010年09月10日 15:15:55
4楼
一般没有具体的计算过一般的立管的管径都是100,但是要是连接两个环路的立管管径就需要计算了,以不大于2.5m/s校核,一般两个环路连接的立管用150的
回复
axl_163
2010年09月10日 17:29:39
5楼
两个环路?

您的意思是说上下分区的中间主干管吗?

主干管肯定是150的
回复
老科
2010年09月10日 18:07:23
6楼
DN100的水损有点大,我有时候用125的
回复
lq710693734
2011年11月29日 15:46:53
7楼
我也在困惑这个,望高手们多多指点
回复
lq710693734
2011年11月29日 15:56:22
8楼
我不明白上面两个环路的意思。

GB50016中规定:多层建筑消防竖管的直径,应按灭火时最不利处消火栓出水要求经计算确定。每根竖管最小流量不小于5L/s时,按最上一层进行计算;每根竖管最小流量不小于10L/s 时,按最上两层消火栓出水计算;每根竖管最小流量不小于15L/s时,应按最上三层消火栓出水计算。
回复
慕轩爸爸
2013年11月26日 17:16:19
9楼
立管DN100,从来不计算
回复

相关推荐

APP内打开