暗渠接暗管,请教做法
zlz1988
zlz1988 Lv.2
2010年09月09日 21:45:52
只看楼主

本人现在设计一条路排水,因为汇水面积较大,经计算,设计雨水管经为1800,可是路的旁边有道现状沟渠,这个沟渠是3.0*3.0的。现状沟渠这么大,只能做沉沙池缓冲,再接近设计雨水管道内,除了做沉沙池外,各位还有别的意见吗?请教,,,,,,,

本人现在设计一条路排水,因为汇水面积较大,经计算,设计雨水管经为1800,可是路的旁边有道现状沟渠,这个沟渠是3.0
*3.0的。现状沟渠这么大,只能做沉沙池缓冲,再接近设计雨水管道内,除了做沉沙池外,各位还有别的意见吗?请教,,,,,,,
免费打赏
xiangqian1014
2010年09月10日 11:40:41
2楼
3x3的汇水面积核过没有?DN1800的汇水面积包含这个暗渠的汇水面积吗?小管接大暗渠,感觉会出事。
回复
lups0523
2010年09月10日 15:29:46
3楼
同样的困惑 求高人解答
回复
wwl_cqzls
2010年09月10日 15:37:25
4楼
DN1800接入3m*3m的暗渠应该没有问题,只是DN1800的接入方式应该作为暗渠的接入支管,该暗渠设置如此断面应该还考虑有其他过境雨污水流量。建议DN1800设支管接入检查井接入主箱涵
回复
xiangqian1014
2010年09月10日 16:18:48
5楼
楼上,他是3X3暗渠接入DN1800雨水管。
回复
爱如少年
2014年08月18日 09:14:07
6楼
需要同样的问题,还没没懂
回复
owxiao
2014年08月19日 08:12:12
7楼
来学习了。。。