这个箱因接线工艺极差,引至接驳口燃烧,保安错用了干粉灭火器扑救。图中可见电气元件表面盖了一层粉,全部元件报废不能使用,整个房间臭味历时30分钟才散去。
这个箱因接线工艺极差,引至接驳口燃烧,保安错用了干粉灭火器扑救。图中可见电气元件表面盖了一层粉,全部元件报废不能使用,整个房间臭味历时30分钟才散去。
2楼
箱底部积累的粉尘约3mm厚。
回复
3楼
呵呵,又来了个事故照片
回复
4楼
双电源自动转换装置------老式的!呵呵!
回复
5楼
接触器还那么土?
回复
6楼
工艺真的比较差。机械连锁也没有,假如友人误操作可怎么办呢?
回复
7楼
回复
8楼
错用干粉灭火器扑救电气着火的现场照??//?请问那该用什么来灭火呢?
回复
9楼
应采用二氧化碳气体灭火器扑救电气着火。这样可保留完好的元件,节约开支。
回复
10楼
标注A,B,C特性的灭火器应该是干粉吗?
回复
11楼
干粉灭火器可以使电气设备绝缘降低,我们的一台高压油断路器起火,用干粉灭火器灭火,故障断路器周围电气设备耐压试验均通不过(特别是绝缘支持瓷瓶),经过清扫和清抹,只能是一部分合格,更换一部分方能送电。我们目前是用二氧化碳替代干粉灭火器。
回复