错用干粉灭火器扑救电气着火的现场照
tnazxc
tnazxc Lv.10
2005年12月28日 23:57:50
来自于工地图片
只看楼主

这个箱因接线工艺极差,引至接驳口燃烧,保安错用了干粉灭火器扑救。图中可见电气元件表面盖了一层粉,全部元件报废不能使用,整个房间臭味历时30分钟才散去。

这个箱因接线工艺极差,引至接驳口燃烧,保安错用了干粉灭火器扑救。图中可见电气元件表面盖了一层粉,全部元件报废不能使用,整个房间臭味历时30分钟才散去。
免费打赏
tnazxc
2005年12月29日 00:00:36
2楼
箱底部积累的粉尘约3mm厚。
回复
zhh_1977
2005年12月29日 09:33:20
3楼
呵呵,又来了个事故照片
回复
石大头
2005年12月29日 12:46:48
4楼
双电源自动转换装置------老式的!呵呵!
回复
李兴龙机电科技
2005年12月29日 13:03:03
5楼
接触器还那么土?
回复
wbbdkai
2005年12月29日 13:27:54
6楼
工艺真的比较差。机械连锁也没有,假如友人误操作可怎么办呢?
回复
布丁
2005年12月29日 13:34:34
7楼
回复
zhaochunwei
2006年08月26日 17:06:40
8楼
错用干粉灭火器扑救电气着火的现场照??//?请问那该用什么来灭火呢?
回复
tnazxc
2006年08月29日 16:39:06
9楼

应采用二氧化碳气体灭火器扑救电气着火。这样可保留完好的元件,节约开支。
回复
金霸王
2006年08月30日 01:46:46
10楼
标注A,B,C特性的灭火器应该是干粉吗?
回复
sfmyxcpy
2006年08月30日 20:33:18
11楼
干粉灭火器可以使电气设备绝缘降低,我们的一台高压油断路器起火,用干粉灭火器灭火,故障断路器周围电气设备耐压试验均通不过(特别是绝缘支持瓷瓶),经过清扫和清抹,只能是一部分合格,更换一部分方能送电。我们目前是用二氧化碳替代干粉灭火器。