我公司有一台注塑机的周边设备干燥机.干燥机的风机的热继电器老是过负荷报警,请问老师是什么问题?电流电压正常!
我公司有一台注塑机的周边设备干燥机.干燥机的风机的热继电器老是过负荷报警,请问老师是什么问题?电流电压正常!
2楼
帮帮忙.谢谢老师了!
回复
3楼
热继电器整定电流是不是选小了?热继电器的上下接线桩头有没有松动发热?
回复
4楼
整定电流不会小.因为是4台机一起开的.其他的也是一样.但没事.热继电器接线端也上紧了.也没发热.但电机发热很厉害!
回复
5楼
是不是单相有接地或者一相接的比较虚,或者上边的接触器接点行程不一致。
回复
6楼
但电机为什么会发热啊?会不会是电机的问题
回复
7楼
电机发热很厉害,电流肯定不正常。
回复
8楼
是不是热继电器用的不合适阿
回复
9楼
用钳表测了.电流正常啊
回复
10楼
要是不合适的话,4台机子怎么就1台故障啊?请高手指点
回复
11楼
热继电器好象不能反应负序过流.
回复