现有一1600KVA变压器,通常设计时在高压侧须加装短路器,但看了FZW20-12/D630-16型户外高压真空隔离负荷开关的介绍好象高压侧能用负荷开关代替短路器,确实可以吗或有那位在实际设计中替换过,请解答
现有一1600KVA变压器,通常设计时在高压侧须加装短路器,但看了FZW20-12/D630-16型户外高压真空隔离负荷开关的介绍好象高压侧能用负荷开关代替短路器,确实可以吗或有那位在实际设计中替换过,请解答
2楼
忘了介绍:高压侧电压等级为10KV.
回复
3楼
请教,什么是“短路器”?
回复
4楼
楼主用的是什么柜子啊?
回复
5楼
什么是短路器,我都是第一次听。
学习中
回复
6楼
短路器 ?
看来楼主用的是拼音打字法了
回复
7楼
哈哈
仔细一想
是不是断路器啊??
回复
8楼
老大,你别来找乐子拉!按照规范走没错的!
回复
9楼
还是选用隔离开关加断路器吧,按《设计手册》1250KVA及以上的变压器均不选用负荷开关,慎之.
回复
10楼
除了这个还有啥,
楼主笔误而已嘛。
看来楼主也是用拼音打字的
回复
11楼
这是什么负荷开关?短时耐受电流才16kA?
回复