现有一1600KVA变压器,通常设计时在高压侧须加装短路器,但看了FZW20-12/D630-16型户外高压真空隔离负荷开关的介绍好象高压侧能用负荷开关代替短路器,确实可以吗或有那位在实际设计中替换过,请解答
现有一1600KVA变压器,通常设计时在高压侧须加装短路器,但看了FZW20-12/D630-16型户外高压真空隔离负荷开关的介绍好象高压侧能用负荷开关代替短路器,确实可以吗或有那位在实际设计中替换过,请解答
32楼
1600KVA,10kV算出来的电流在100A左右,那么用负荷开关跟熔断器组合应该是没问题的
回复
33楼
按照国家规范来说,1250KVA及以上的变压器必须使用断路器。。1250以下可以选择使用负荷开关加熔断器的保护方式。。。尽量按照规范要求来做。。。
回复
34楼
什么是短路器,我都是第一次听。是断路器吗?
回复
35楼
按照国家规范来说,1250KVA及以上的变压器必须使用断路器。。1250以下可以选择使用负荷开关加熔断器的保护方式。
回复
36楼
1600KVA变压器, 设计时在高压侧必须加装断路器
回复
37楼
还是选用隔离开关加断路器吧,按《设计手册》1250KVA及以上的变压器均不选用负荷开关,慎之.
回复
38楼
可能各地的标准有所区别,一般变压器1600KVA以上的都用断路器,而1250KVA及其以下可用熔断器+负荷开关的组合。
回复
39楼
一般不可以,因为熔断器和负荷开关组合在过电流时,有可能会烧掉一相而不跳开,使整个线路会缺相运行,会在后级中有很在的破坏性
回复
40楼
好像时不可以吧,没有见过规范
回复
41楼
用负荷开关加熔断器可以代替断路器,但是隔离开关不可以
回复