现有一1600KVA变压器,通常设计时在高压侧须加装短路器,但看了FZW20-12/D630-16型户外高压真空隔离负荷开关的介绍好象高压侧能用负荷开关代替短路器,确实可以吗或有那位在实际设计中替换过,请解答
现有一1600KVA变压器,通常设计时在高压侧须加装短路器,但看了FZW20-12/D630-16型户外高压真空隔离负荷开关的介绍好象高压侧能用负荷开关代替短路器,确实可以吗或有那位在实际设计中替换过,请解答
42楼
800KVA以上的变压器要有重瓦斯保护,负荷开关加熔断器无法实现重瓦斯保护:)
回复
43楼
用高压负荷开关绝对没有问题
回复
44楼
1600KVA变压器可以用高压真空负荷开关-熔断器组合电器来代替高压断路器
回复
45楼
就是断路器!我猜想的哈,不知道对不对,今天来指教一下照明工程师,:lol ,不过我在想,能把"断路器"说成"短路器",足见不一般.
回复
46楼
老实了就好,坦白从宽,抗拒从严.
回复
47楼
应该是不可以的。。。
回复
48楼
谢谢了,这真是我要学习的
回复
49楼
供电局的规费应该是有标准的,是相对固定的
如果你的安装也交给供电局下属的“三产”单位安装,那么电缆采用不同的敷设方式,收费应该是不一样的
回复
50楼
39楼说的式老式的吧,现在的都有脱口机构可以解决你的疑问
回复
51楼
不可以的,供电局不允许
回复