现有一1600KVA变压器,通常设计时在高压侧须加装短路器,但看了FZW20-12/D630-16型户外高压真空隔离负荷开关的介绍好象高压侧能用负荷开关代替短路器,确实可以吗或有那位在实际设计中替换过,请解答
现有一1600KVA变压器,通常设计时在高压侧须加装短路器,但看了FZW20-12/D630-16型户外高压真空隔离负荷开关的介绍好象高压侧能用负荷开关代替短路器,确实可以吗或有那位在实际设计中替换过,请解答
62楼
电工电气交易交流QQ群67208040
回复
63楼
选用断路器,安全。:) :)
回复
64楼
“用负荷开关和熔断器的组合可以代替断路器”这么说太武断。负荷开关和熔断器的组合保护800KVA一下的变压器比较合适。根据规范的要求,1250的变压器,要实现多种继电器的保护,只能选择断路器,当然也有开断容量的因素。其实组合电器的开断时间要小于断路器的开断时间。组合电器的开断时间一般20-40ms,而断路器从继电保护到执行200ms左右。
回复
65楼
电气火灾报警器CLC JHA-100/815-3.5Q我怎么查不到,我要他的价钱还有电气火灾报警的姿料:) :) 大家帮帮忙
回复
66楼
是CLC JHA-100/815-3.5
回复
67楼
19楼说得对,但是1600KVA是不可以用用熔断器保护的。
回复
68楼
可以用负荷开关加熔断器代替断路器,这也是一种接线方案。用负荷开关作为操作电器(接通和断开负荷电流),用熔断器作为保护电器,虽然经济性较好,但是工作特性和保护特性比断路器要差。
回复
69楼
正需要哪!楼主辛苦了:)
回复
70楼
隔离开关不能代替断路器。用负荷开关和熔断器的组合可以代替断路器。设计上有简单一点就简单一点,别搞的太复杂。
回复
71楼
可以,用负荷开关和熔断器的组合来代替断路器。
回复