框剪结构设计预应力梁的几个问题请教
yale16
yale16 Lv.12
2010年09月10日 09:09:43
只看楼主

引用STRAT网站BBS上的帖子:某工程15层,局部主梁设计为预应力梁,请问,1、该结构楼层全部设置为非刚性楼层,计算结果会有问题吗?2、刚性楼层假设和非刚性楼层假设,在计算中是不是一个考虑楼板的平面刚度,一个不考虑?3、刚性楼层假设和非刚假设,在desidn模块中会产生什么不同结果?我发现2个假设会出现2个不同结果。4、风载手工输入时,单边输入,程序会自动考虑左右风的不利组合吗?另一个,节点输入风载是否把平面风灾传导后,分别作用在几个节点上?单元风载输入是不是同一个道理?因为考虑了非刚楼层后,程序提示需手动输入荷载。

引用STRAT网站BBS上的帖子:
某工程15层,局部主梁设计为预应力梁,请问,
1、该结构楼层全部设置为非刚性楼层,计算结果会有问题吗?
2、刚性楼层假设和非刚性楼层假设,在计算中是不是一个考虑楼板的平面刚度,一个不考虑?
3、刚性楼层假设和非刚假设,在desidn模块中会产生什么不同结果?我发现2个假设会出现2个不同结果。
4、风载手工输入时,单边输入,程序会自动考虑左右风的不利组合吗?另一个,节点输入风载是否把平面风灾传导后,分别作用在几个节点上?单元风载输入是不是同一个道理?因为考虑了非刚楼层后,程序提示需手动输入荷载。
5、设计预应力梁后,design显示柱配筋较大,远大于pkpm的结果,这点我也不敢肯定是strat正确还是pkpm正确,按我的理解,预应力次内力对边柱产生的是有利影响,就是不考虑地震作用的内力组合下,次内力能减少柱边弯矩,可为什么柱配筋反而大了很多呢?请教design模块在框架梁设计预应力的情况下,软件柱配筋的计算过程。
6、非预应力筋程序默认1%,这个数据随着梁截面的增大,非预应力筋也跟着增大,我一般改为0.75,妥否?
7、随着非预应力筋和预应力筋配置的不同,archi中的裂缝也会不同,我觉得archi运行后才会design,那么后面配置的非预应力筋是否参与archi中的裂缝验算?
谢谢,这几个问题一直困扰着我。
免费打赏
yale16
2010年09月10日 09:10:40
2楼
1、可以全部楼层设为非刚性。也可以预应力两上下几个楼层设为非刚性(如预应力层,上下各2层),其他楼层仍为刚性。请注意,设为非刚性,必须另外输入楼板。
刚性、非刚性对结果会产生影响,但影响不会很大。

2、刚性楼层、非刚性楼层,都必须考虑楼板的作用。不同的是,采用刚性楼层假定,程序采用主从节点的方式,认为楼层内刚度无穷大。而非刚性楼层时,需要按实际情况输入楼板,按楼板真实情况计算刚度。

3、如1条。有影响,但影响不会很大。

4、荷载组合只与工况有关,与风载输入方式无关。按节点输入风荷载,最终得到的是作用于节点上的水平集中力。单元风荷载,得到的是单元上的线荷载。

5、预应力次内力,对柱有利、不利影响,并不一定,需要结合具体工程看。可看预应力工况内力,与恒、活、风、地震等内力的正负是否相同,来判断。
一般而言,STRAT预应力计算才用积分算子法,其计算精度、计算可靠性,都会高于PKPM结果。可以说,STRAT预应力计算,是国内外软件之中是最高的。高于Midas.

6、非预应力筋配筋率,用户可以干预。

7、预应力梁的裂缝计算,包含普通钢筋的因素。普通钢筋的数量,自然会影响裂缝。现在Archi中的裂缝计算,还没有按照最终施工图的配筋计算。后续会增加该功能。