在中央空调系统中,污垢是影响换热的主要因素,其中每年因为污垢造成的损失[ 本帖最后由 lfszaishenzhen 于 2010-9-11 11:48 编辑 ]
在中央空调系统中,污垢是影响换热的主要因素,其中每年因为污垢造成的损失
[
本帖最后由 lfszaishenzhen 于 2010-9-11 11:48 编辑 ]
2楼
怎么没有人关注
回复
3楼
希望大家多多关注
回复
4楼
:victory: 换热表面的污垢热阻使传热恶化。随着强化传热技术的广泛应用, 污垢热阻对传热过程的影响更加明显,冷却水侧污垢热阻值的选取已成为冷水机组冷凝器优化设计的主要问题之一。如广州地铁车站空调系统冷水机组因冷凝器冷却水侧污垢热阻选择偏低,出现了机组制冷量偏小,能耗偏高的问题。由于珠江水质比预测的要差,取水条件不利于维护等原因,导致广州地铁海珠广场制冷站从2003年4月开机运行到11月整个空调季节冷却水系统达不到设计要求。空调运营后,每6~8天需要拆开清洗冷却水泵;冷凝器内部管壁约1/3管径被淤泥细浆等覆盖,传热系数降低,冷凝器两侧的换热温差增大,导致冷冻机报警停机,需10天左右清洗一次。从运行状况来看,因受条件限制珠江冷却水系统需耗费大量的运营维护人力,且机组的正常运行受到一定的影响
回复
5楼
大家支持一下了:victory:
回复
6楼
很好,先谢了:kiss: :kiss:
回复
7楼
希望大家多关注:handshake
回复
8楼
中央空调是耗能大户,对于我们国家死尤为重要,现在国家提出了节能减排的政策,解决冷凝器污垢的问题,有什么办法,希望大家一起探讨
回复
9楼
其中美国ARI中有规定,冷凝温度每升高1度,能耗多增加4%。污垢能够使冷凝器温度升高,污垢也可以用小温差来衡量
回复
10楼
现在解决冷凝器污垢的方法有化学水处理和每年机械捅泡,还有就是胶球自动清洗
回复
11楼
大家有什么高见继续探讨,我认为胶球在线清洗是一个比较好的解决污垢的方法