今天领导突然通知说以后我们做的柜子 计量部分的接地要上地排。其他的都就近接地。因为我们地排打的孔少 又不想多打孔。想问一下哪些算是计量的接地。如果那样说的话避雷器岂不是也要就近接地了。还有互感器的接地算保护接地还是计量的接地?

今天领导突然通知说以后我们做的柜子 计量部分的接地要上地排。
其他的都就近接地。因为我们地排打的孔少 又不想多打孔。
想问一下哪些算是计量的接地。
如果那样说的话避雷器岂不是也要就近接地了。
还有互感器的接地算保护接地还是计量的接地?
免费打赏
lingxuct
2010年09月10日 17:44:46
2楼
计量——电量、电压、电流、功率。这些线都接自互感器二次,互感器二次线必须接地!

PT的计量用和保护用(除了电力部门管理的计量柜外)都是同一组,CT保护用与计量用是分开的,这些二次都是在互感器侧(引线到PE排的)接地。

避雷器肯定是就近(在PE排上)接地的!!!

互感器二次侧接地都属于保护接地。
回复
hkq78516670
2010年09月10日 18:06:18
3楼
谢谢!
那多功能表 电容控制的表 都可以就近接地吧?
回复
hfp1988
2010年09月10日 21:07:55
4楼
学习了,谢谢前辈啊
回复
hkq78516670
2010年09月11日 08:27:08
5楼
神啊!快来回答问题吧。
如果说只有计量的接地要上PE排。
那么具体要怎么操作,还有哪些地线一定要直接上接地排。
回复
lingxuct
2010年09月11日 11:00:29
6楼
有条件直接上PE排的都应直接上。
回复
lovessss3
2010年09月11日 11:03:47
7楼
不管是电流互感器还是电压互感器二次侧必须接地,不过lz说的其他柜子就近接地是什么意思,有点小不明白。
回复
hkq78516670
2010年09月11日 11:31:56
8楼
没条件啊。就是想PE排少打孔。
现在我们公司规定计量用电流互感器和避雷器必须直接上PE排。
其他需要接地的仪表就近接地。
不知道这样可行吗。
还有我看只有高压的有分保护用互感器,低压的全部是0.5级的。
难道0.5级的都是用作计量?
回复
hkq78516670
2010年09月11日 11:34:25
9楼
不需要接到PE排上的就近接地
1. 断路器底座。
2. 电容器。
3. 多功能表及电容控制器。
4. 保护用电流互感器。
5. 门板接地线。
需要直接接到PE排的
1. 计量用电流互感器。
2. 避雷器。
不知道这样说可行吗?
回复
z1g2d3
2010年09月12日 16:56:28
10楼
都是为了安全的考虑
回复
lvzongwu
2010年09月30日 05:29:42
11楼
直接上PE排的都应直接上
回复