高层建筑排水管如何选用?
alan_qian
alan_qian Lv.2
2005年12月29日 20:05:58
只看楼主

60几M高层建筑设计采用铸铁管已设计辅助通气管,想降低成本换种管材,又怕PVC管不耐压。请教还可以采用何种管材?

60几M高层建筑设计采用铸铁管已设计辅助通气管,想降低成本换种管材,又怕PVC管不耐压。请教还可以采用何种管材?
免费打赏
xfliulei
2006年09月11日 19:46:14
92楼
低于100层得,多层建筑采用UPVC就可以了,
如果是普通建筑承压能力已经完全够了
回复
zhy_nick
2006年09月12日 09:24:33
93楼
请教楼上的,为何立管不受太大压力还要在下部考虑采用铸铁管?
回复
wwen1117
2006年09月12日 10:02:41
94楼
可以选用AGR管(上海已有使用先例)申顶通气(最好做一下消能),不过这是一种日本合资生产的管
回复
lpy01111
2006年09月12日 14:17:41
95楼
我觉得最好排水立管、排出管采用机制排水铸铁管,柔性接口。排水支管及专用通气立管采用UPVC排水塑料管,粘接。
回复
kmihai@co163
2006年09月12日 19:51:47
96楼
同意二楼的
回复
lilingeqinhou
2006年09月12日 22:29:57
97楼
60几米不算高,不加厚都排水管完全可以用,高层建筑已施工很多了,无压的,只是立管与横干管连接的转变处最好用给水弯头,防止业主装修时有石头之类东西掉下打穿或水冲击力.放心用吧
回复
weiyongjun060518
2006年09月13日 02:02:04
98楼

耐压是耐冲击压力,60米高的水冲下来,排水PVC管肯定爆,尤其是地下室悬吊管,埋地出户管也不安全
不知道你们怎么做高层设计的?
回复
zjw1316189
2006年09月13日 10:04:08
99楼
个人经验:60m的高度,立管采用厚壁UPVC消音螺旋管,到底层横管改用排水铸铁管肯定没有问题。(管材厂家一定要慎用。)
回复
shengweisen
2006年09月16日 18:19:13
100楼
用红垌
回复
fufangrenyi
2006年09月17日 08:44:12
101楼
内壁螺旋排水管不需要消能,且立管必须垂直,中途不得拐弯,看看内壁螺旋排水管设计规程