60几M高层建筑设计采用铸铁管已设计辅助通气管,想降低成本换种管材,又怕PVC管不耐压。请教还可以采用何种管材?
60几M高层建筑设计采用铸铁管已设计辅助通气管,想降低成本换种管材,又怕PVC管不耐压。请教还可以采用何种管材?
22楼
立管用螺旋UPVC排水管,底层检查口换铸铁,并放大管径,不需要独立通气管,注意首层单排就可以了
回复
23楼
用UPVC就可以了吧
回复
24楼
不知您说的“耐压"是指的什么?排水系统是无压系统,管道并不承受系统压力,管材的选用与楼房的高度没有必然联系;对于底层埋地部分,从规范角度讲,“建筑排水塑料管”在可选之列。在实际应用中,底层出户管与主立管连接的转弯部位,采取点局部加强措施是必要的。
完全同意!!偶这样做的!!在加强措施我的做法是:加一外套,可以是混泥土或者是刚套,在市场上是有卖的!
回复
25楼
这个说的很好啊
回复
26楼
要考虑噪音问题,最好用柔性铸铁管,不然住户会骂娘的!
回复
27楼
高层,一定是柔性排水铸铁管。用塑料管,第一,噪声大;第二,排水抗剪力差。有教训工程,大家一定要慎重选材
回复
28楼
现在我们这儿高层柔性铸铁管用得多
回复
29楼
层数在15层以上建议加效能措施,初期安装上实验肯定没问题,不过由于长时间的使用,高处排水对底部的冲击很大时间一长,就会出现很多麻烦,比如管材破裂等
回复