今日看到了一份《110Kv变电站直流系统接线图》图纸作者:马 推荐人:dian504省份:湖南文件大小:315k。本人长期从事直流系统的设计,明显看得出来,该图为原94年以前兴建的变电所所用的改造方案。从应用角度来看看,该方案目前可能与用户变工程还有一点关系,但在电网内,110KV变电所如采用该方案存在设计容量太大、备份过多、造价高的离奇等缺点,已不在设计典范中了。目前110KV变电所直流设备长期负荷约2.4A,如含通讯用设备,不过3A。所以大多数采用30A充电机+100Ah电池,形成一电一充的方案,安全系数远大于国标了。从无人职守变电站的需要来说,闪光回路也不存在了。该方案不应推荐。
随后我准备上传一部分10KV、35KV、110KV、220KV、500KV的主方案图,其中220KV与500KV为国家典设,如板主不同意我就不发了。
本人设计直流系统应用以达1000余套,仍感要不断学习,希望能与大家交流。
关于110KV变电所直流容量可见江苏电力设计院的《35KV-110KV所典型设计》
2楼
欢迎多多指教!
回复
3楼
今天上传了一个典型设计方案220KV变电站的,是内蒙的图,但在西北五省是绝对首选的典设,下次上传华东网的典设。
回复
4楼
我这电工真妙小呀!!!!!!!!!!!
回复
5楼
直流负荷仅3A ,请问选用100Ah是不是太大了?事故放电时间按多长考虑呢?
回复
6楼
100Ah是不小了,事故放电一般按30分钟计。事实上,由于各地事故照明负载的不同,大约在3A-20A之间,均大于30分的设计时间。在2000年江苏典设容量计算时,许多技术人员提出降容至50-65Ah,可满足要求,从维护人员到现场(主要是无人变电所),设计半径为1小时内。但交通并不是能控制的,所以放大至100Ah。
回复
7楼
直流系统是一个比较成熟的产品,设计时注意两点,一是不要追求高科技,太先进的产品并不一定可靠。二是不要追求太低的成本,过低的成本使得选择的元器件的可靠性有问题.
回复
8楼
化工上使用的,还是两组电池比较常见,是不是过于追求可靠了?
回复
9楼
两组电池的设计在220KV以上站是标准的,主要还是从变电站的可靠性上考虑的,这样电池可以按高等级别进行维护(1年1次全容量维护而系统可以不停电)。而一般变电所电池维护要求为新电池第一年全容量,以后每五年全容量维护,平常每年在线半容量维护。(有的省条例为每三年)。在铁路从安全性上要求为两组、至于化工上,本来是应该按重要等级来划分的,由于资金充足,大都采用了两组电池。不过相对来说,容量可以不要单组那样大。
回复
10楼
楼上的朋友,能不能把10KV和35KV的方案图传到这儿?
期待中 ~~~~
回复
11楼
当然可以,不过我想整理一下,虽然做了很多系统,可以说由于太忙,没有系统的总结一下,要上传,就要传规范的东西,要么不传。
回复