关于《110Kv变电站直流系统接线图》的看法
7198708
7198708 Lv.2
2005年12月29日 21:00:26
只看楼主

今日看到了一份《110Kv变电站直流系统接线图》图纸作者:马 推荐人:dian504省份:湖南文件大小:315k。本人长期从事直流系统的设计,明显看得出来,该图为原94年以前兴建的变电所所用的改造方案。从应用角度来看看,该方案目前可能与用户变工程还有一点关系,但在电网内,110KV变电所如采用该方案存在设计容量太大、备份过多、造价高的离奇等缺点,已不在设计典范中了。目前110KV变电所直流设备长期负荷约2.4A,如含通讯用设备,不过3A。所以大多数采用30A充电机+100Ah电池,形成一电一充的方案,安全系数远大于国标了。从无人职守变电站的需要来说,闪光回路也不存在了。该方案不应推荐。

随后我准备上传一部分10KV、35KV、110KV、220KV、500KV的主方案图,其中220KV与500KV为国家典设,如板主不同意我就不发了。
本人设计直流系统应用以达1000余套,仍感要不断学习,希望能与大家交流。
关于110KV变电所直流容量可见江苏电力设计院的《35KV-110KV所典型设计》
免费打赏
djf546432
2006年02月09日 12:47:38
12楼
希望楼主快整理出来拉!!
做工程急需110、220KV的图啊!
希望斑竹能开一个专题,或版块!!?
回复
yourenyouyu348
2007年04月11日 19:49:24
13楼
本人急需220kV变电所一次系统设计,哪位哥哥姐姐有的话,给我发一份,先谢谢了!zgd200209@163.com
回复
dxwwwqqq
2008年03月08日 11:17:13
14楼
100AH是否分成2组?
回复
nmdhlqw
2008年03月11日 09:51:34
15楼

同意.
回复
dudi49
2008年05月23日 17:11:25
16楼
现在浙江110kV变电站都是200Ah~300Ah。
~~~~
有钱~~~
回复
detoue
2009年07月09日 11:31:26
17楼
切中要害,顶!:time:
回复

相关推荐

APP内打开