有个项目,浴室里面用即热式电热水器洗澡,每个热水器带一个淋浴,热水器的电压为220V、功率为8KW,请问这样的该如何配电?每个热水器预留一个插座行不,可能电流太大;每个热水器旁边预留一个接线盒,到时候直接跟热水器的电源接上是否可以?
有个项目,浴室里面用即热式电热水器洗澡,每个热水器带一个淋浴,热水器的电压为220V、功率为8KW,请问这样的该如何配电?
每个热水器预留一个插座行不,可能电流太大;每个热水器旁边预留一个接线盒,到时候直接跟热水器的电源接上是否可以?
2楼
只能这样子了,也有人经过一个隔离开关再给热水器配电
回复
3楼
“热水器的电压为220V、功率为8KW”,“每个热水器预留一个插座行不,可能电流太大”,说对了,8KW电流有36.4A!没有这么大容量的插座,建议:专门放一路线到箱子,箱子里专门为其装一只40A(漏电动作电流15mA)开关,电加热器必须可靠接地!
回复
4楼
今天也遇到了这个即热式电热水器的问题,看来只能弄个大一点的专线给它了
回复
5楼
住宅、酒店距离比较近。检修安全。线路压降不大。由住户配电箱直接配线。
直接装在卫生间,要防水,且不美观。
应该装于吊顶内。但操作不便。如果漏电动作电流15mA,一跳就要到顶棚去维护。麻烦。
选50A开关更稳妥
回复
6楼
是啊,现在用即热式的热水器越来越多了,应该好好讨论该问题。
应该用多大的线,还要考虑用户进线是多大的!
回复
7楼
在网络上和电视上看到好多次因电淋浴器触电事故,提醒朋友们,设计这个电气线路,一定要做到二件事:淋浴器可靠接地和电源装(漏电动作电流不大于15mA)的漏电保护!
主要原因是电加热管内的电热丝,会因热胀冷缩使瓷套管位移及破碎,电热丝碰金属管而漏电!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-9-17 17:38 编辑 ]
回复
8楼
lingxuct请问为什么漏电动作电流不大于15mA?而不是30mA?规范的依据是?
回复
9楼
据王厚余介绍
低于30mA的漏保 如6mA,10mA是给牛马牲口用的。
人类只用30mA就死不了,心室纤维颤动 不管是潮湿、干燥始终是30mA
潮湿、手术室剥去皮肤阻抗……情况是人体阻抗低了,接触电压要求低。而30mA这个值仍然不变
回复
10楼
没有必要用15mA的啊,用30mA可以保证安全了
回复
11楼
到底30MA还是15MA啊?大家再讨论一下
回复