跪求!配电柜里来自两台变压器的零线能接一块吗!
pyyangyanbo123
2010年09月11日 13:08:40
来自于变压器
只看楼主

昨天接了一台工地用一级箱,内装四个400A的空开,空开带四个400A的漏电,没有总开关,我们把漏电零线并一块了,工地方进线来自两台变压器,分别是四根5芯电缆,这样来自两台变压器的四根零线能并到一块吗?并一块能出现什么问题!请教高手,不吝赐教,传一张系统图

昨天接了一台工地用一级箱,内装四个400A的空开,空开带四个400A的漏电,没有总开关,我们把漏电零线并一块了,工地方进线来自两台变压器,分别是四根5芯电缆,这样来自两台变压器的四根零线能并到一块吗?并一块能出现什么问题!请教高手,不吝赐教,
传一张系统图 未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
szquan
2010年09月13日 16:48:23
12楼
1、作为工地一级配电箱,应该引入一个电源并加总开关。即使从同一变压器引入两路电源也是不规范的。
2、单就本柜本级以下 使用功能来说没什么问题,但隐患多多。
3、就本柜来说您把4根N线(包括PE线)并在一起是不规范的,即使是同一变压器来的两路电源。最起码的后果是上级漏电保护器会跳闸。

[ 本帖最后由 szquan 于 2010-9-13 16:50 编辑 ]