这样的环状网有意义吗?
guoai99
guoai99 Lv.2
2005年12月30日 09:25:26
只看楼主

我们这边的自来水公司一般每个厂区或者小区都只接入一路消防水源,在这种情况下,将厂区或者小区的室外消防系统做成环状是不是意义不大?个人认为:市政环状系统是局部环状的前提,局部环状是室内环状的前提,否则好像意义不大,不知各位有何见解,望不吝赐教!

我们这边的自来水公司一般每个厂区或者小区都只接入一路消防水源,在这种情况下,将厂区或者小区的室外消防系统做成环状是不是意义不大?个人认为:市政环状系统是局部环状的前提,局部环状是室内环状的前提,否则好像意义不大,不知各位有何见解,望不吝赐教!
免费打赏
guoai99
2005年12月31日 12:53:55
12楼
各位意见让我对此问题有了一个比较深入的认识,非常感谢!
回复
cjgplx
2005年12月31日 16:51:08
13楼
对于这样的情况,设置消防水池的时候就需要把室外消防用水量也包括进去。在泵房内设两套消防给水泵——分别供室内、室外。室外用水量不大于15L/S时可采用枝状,大于15L/S时成环,压力应保证最不利室外栓处出水压力不小于10米水柱。
回复
zhangyu1ren
2005年12月31日 16:56:42
14楼
设计时候设两路,好报消防,自来水公司只接一路就是它的事,我们做设计的只考虑是否符合规范。
回复
歌者
2005年12月31日 19:57:37
15楼
同意楼上的 不过有时自来水公司很麻烦
回复
ah-wangjun
2006年01月01日 00:58:23
16楼

先调查自来水供水水压,按照国家标准自来水公司应该保证的最低压力不应少于0.15MPa,所以正常情况下室外系统不需加压,除非是非正规的水厂供水(偏远农村、乡镇可能存在这种情况)
回复
飞鱼
2006年01月01日 12:06:38
17楼
市政网的环状需要与小区内消防管网成环的要求和原因不一样吧,之间好象没有必然的联系吧?

在需要保障供水安全时,有必要成环
回复
078203931
2006年01月01日 13:26:51
18楼
我们这里消防水要接水表收钱的,而且比普通的给水贵很多。哪个单位会分两条管装两个水表呢。平时设计都是厂区一个大闭环,然后有一条进水管接到市政管网。这是绝对能报建并通过验收。有时候想办法把那一条进水管尽量缩短就减少损坏的概率。
回复
hs5324594
2006年01月01日 15:20:08
19楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
tyjuanke
2006年01月01日 17:32:35
20楼
福州好象都只给一条进水管,我们设置消防水池的时候应储存室内外消防用水量。在泵房内只设一套消防给水泵——供室内。室外设有消防车取水口。消防部门好象都没意见。
回复
algo
2006年01月01日 19:29:03
21楼
还是设成环状。上面ah-wangjun老兄已经说过了!
回复