这样的环状网有意义吗?
guoai99
guoai99 Lv.2
2005年12月30日 09:25:26
只看楼主

我们这边的自来水公司一般每个厂区或者小区都只接入一路消防水源,在这种情况下,将厂区或者小区的室外消防系统做成环状是不是意义不大?个人认为:市政环状系统是局部环状的前提,局部环状是室内环状的前提,否则好像意义不大,不知各位有何见解,望不吝赐教!

我们这边的自来水公司一般每个厂区或者小区都只接入一路消防水源,在这种情况下,将厂区或者小区的室外消防系统做成环状是不是意义不大?个人认为:市政环状系统是局部环状的前提,局部环状是室内环状的前提,否则好像意义不大,不知各位有何见解,望不吝赐教!
免费打赏
lnw0219
2006年01月01日 19:51:25
22楼
一般都是这么做的厂区内成环的管道一旦有破损,可以保证室外消防的水源。
规范上说是在不同的市政管道上接入两个引入点,这做情况不可能出现,因为规划局根本不批
回复
pass2006
2006年01月01日 20:34:12
23楼

实际上,市政是很难提供两个引入点
回复
kibo
2006年01月02日 09:33:40
24楼

同意,多层小区给设个消防水池?我这里市区以内的小区没见这样做的,一个是太夸张,还有就是干个临时高压反而没有常高压来得保险。
小区实际一路进水,设计的时候一定要画成两路的,规范上没毛病。是不是做得到甲方的事。遇到这样的情况,消防、自来水也都清楚,一般只要不是新来的没人会纠缠这个的。
回复
sjlwp
2006年01月02日 19:56:44
25楼



同意
回复
bluechina_1986
2006年01月03日 21:24:58
26楼
我觉得应该考虑建筑是多层和高层的
有时候如果不成环的话连阀门都满足不了
回复
xlchi2003
2006年01月04日 09:24:16
27楼
无意义.个人认为14层楼主意见值得商榷
回复
伯大哥
2006年01月04日 10:14:48
28楼
第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:

一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;

二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。

下一级环状是保证下一级供水的可靠性。
回复
aficyuan
2006年01月04日 10:35:56
29楼
楼上的朋友门已经有很深入的讨论了,我想说的就是建筑物的消防管道成环的目的是保证在检修时使断水的范围小,使系统的水头损失也可以减小,至于市政供水的安全可靠性,是由市政管网成环来保证的。
回复
pzhwutom
2006年01月04日 10:51:51
30楼
其实自来水公司的意思是:只提供一路水原,如果不能满足消防要求,由设计采取措施.
回复
leoyf
2006年01月04日 11:27:47
31楼
不会吧,我们这里做的小区进水都是2路的,不会只给1路。
回复