压缩机头结霜怎么解决
a4432585
a4432585 Lv.2
2010年09月11日 20:39:14
来自于制冷技术
只看楼主

一个中温冷库,库温要0度左右,外平衡式膨胀阀,我已经关的最小了,为什么机头还结霜啊 库温在5度时:低压3公斤,高压15公斤,回气管温度-10度。蒸发器结霜不是很均匀,上面少,下面多。怎么解决啊!!!!!!

一个中温冷库,库温要0度左右,外平衡式膨胀阀,我已经关的最小了,为什么机头还结霜啊
库温在5度时:低压3公斤,高压15公斤,回气管温度-10度。
蒸发器结霜不是很均匀,上面少,下面多。
怎么解决啊!!!!!!
免费打赏
wjs471574050
2013年05月23日 23:48:34
62楼
wangzhihou 发表于 2010-9-16 14:53 本人从事生产管理工作(液氯车间),有两台大冷机组(YSVLG234D)和两台约克RWF177机组,近日约克机组分别有 …估计1电磁干扰 2继电器问题 3接线端子松动虚连接仅供参考
回复
wjs471574050
2013年05月23日 23:53:18
63楼
哦!蒸发器结一半霜结到出口好像冷媒加多了吧!
仅供参考要是在上海地区可以上门为您解决
联系电话13764562079
回复
wjs471574050
2013年05月23日 23:55:07
64楼
另有一种可能阀芯坏啦
回复
dongdong16364361
2014年07月22日 10:02:33
65楼
0度以上就是高温工况,高温工况结露不结霜.....
回复