上海的一工程,地上无窗厨房,250平米,按40次/h换气次数,总排气量45000,65%通过油烟局部排风,为30000,35%全室排风,为15000。补风按80%计算,为 34000。请问:1。 需要做事故通风么?如做,能否用局部排风机兼用,如能兼用,静电除污设备不影响事故排风吧? 2. 事故排风需要补风么? 3。如单独设事故排风,事故排风的风速有限制么,能否和排烟一样,取<20m/s?
上海的一工程,地上无窗厨房,250平米,按40次/h换气次数,总排气量45000,65%通过油烟局部排风,为
30000,35%全室排风,为15000。补风按80%计算,为 34000。
请问:1。 需要做事故通风么?如做,能否用局部排风机兼用,如能兼用,静电除污设备不影响事故排风吧?
2. 事故排风需要补风么?
3。如单独设事故排风,事故排风的风速有限制么,能否和排烟一样,取<20m/s?
4。 平时排风为两个风机,而补风只用一台可行?
12楼
1。 需要做事故通风么?如做,能否用局部排风机兼用,如能兼用,静电除污设备不影响事故排风吧?
需要,要考虑火灾及燃气爆炸。可以局部排烟风机兼用。静电除污设备会影响,如果是气体中含有可燃物质的话必须隔绝。
2. 事故排风需要补风么?
一定要补风,如果没有自然补风的话。否则负压到一定程度,事故通风系统就失效了。
3。如单独设事故排风,事故排风的风速有限制么,能否和排烟一样,取<20m/s?
这个要查规范,具体数字我记不清了。应该是比排烟风速更大。
4。 平时排风为两个风机,而补风只用一台可行?
这个跟风机的数量无关,补只跟风量有关
回复
13楼
好象地下厨房从没做过事故通风的,要做事故通风的话,以前做的就不对了:L
回复
14楼
我想问厨房的燃气接管阀门需要有燃气检测器联锁吗?
回复
15楼
按燃气设计规范要联锁样,但是感觉没必要呢
如果报警泄漏了就联锁全面排风风机也行呀
回复
16楼
厨房排油烟的风机是否需要选用防爆型的?
燃气泄漏的危险还是存在的
回复
17楼
长见识了,原以为就是回答可以就完了
回复
18楼
采用燃气的密闭房间肯定需要事故通风。补风还是要的。以前做过一个事故通风和排烟合用的,但是有人建议这两个也不要合用。事故通风的风速可以取的大一些。紧急情况出现了,还管风速的大小?
回复
19楼
江苏靖江安信制冷设备有限公司为您解答
http://jjax.b2b.hc360.com/
厨房内需加机械送、排风系统。机械排风6次换
送风风量够用就行,存在自然通风条件好的情况下可以不设置,风口带调节阀
在系统的排烟口前加油烟净化系统,不影响整个的系统的运行
风机采用风机箱(单、双速)看业主的要求:节能以及使用频率。一般市场上使用单速,电机采用内置
[
本帖最后由 xue262947973 于 2010-10-7 09:24 编辑 ]
回复
20楼
学习中,我认为需要,但是为什么住宅里却不需要 是因为自然通风吗?
如果是 那餐饮厨房是不是也可以考虑自然?自然通风的话 开窗怎么算?
回复
21楼
个人做过几个酒店和写字楼厨房设计,建议如下:
1、国内相关部门、规范中,对厨房排烟、消防排烟及事故通风的设计并不明确,说不好听点,就是各个部门都相对独立(各个单位负责自己的那一亩三分地),不会考虑那么多,所以只要设计院出图了,基本照图施工没问题;
2、厨房基本不考虑消防排烟:个人做过北京某个高档酒店厨房设计、幼儿园、小学厨房设计,那几个厨房只考虑了排烟,消防只要看设计了150度的常开防火阀,就通过没有异议;
3、如果自己想考虑多,做的完善些,可以考虑厨房排烟兼事故通风。如果有送风机房,送风机可以选做普通风机,而排烟风机因为考虑燃气泄漏时的使用,需要选用防爆风机;如果送风机没有机房,则送风机也要选用防爆风机;
4、另外,厨房送、排风机最好都放在屋顶上,室内的话,噪音实在太大了;
5、厨房穿楼板位置记得要加防火阀;
6、记得把控制要求提供给电气设计,呵呵,前面做的工作很多,需要电气设计配合完成
个人一点意见,仅供参考