厨房事故通风问题
lemonocean
lemonocean Lv.4
2010年09月11日 22:24:34
来自于通风排烟
只看楼主

上海的一工程,地上无窗厨房,250平米,按40次/h换气次数,总排气量45000,65%通过油烟局部排风,为30000,35%全室排风,为15000。补风按80%计算,为 34000。请问:1。 需要做事故通风么?如做,能否用局部排风机兼用,如能兼用,静电除污设备不影响事故排风吧? 2. 事故排风需要补风么? 3。如单独设事故排风,事故排风的风速有限制么,能否和排烟一样,取<20m/s?

上海的一工程,地上无窗厨房,250平米,按40次/h换气次数,总排气量45000,65%通过油烟局部排风,为
30000,35%全室排风,为15000。补风按80%计算,为 34000。
请问:1。 需要做事故通风么?如做,能否用局部排风机兼用,如能兼用,静电除污设备不影响事故排风吧?
2. 事故排风需要补风么?
3。如单独设事故排风,事故排风的风速有限制么,能否和排烟一样,取<20m/s?
4。 平时排风为两个风机,而补风只用一台可行?
免费打赏
qq_1462412289319
2016年05月05日 10:07:57
42楼
学习学习,很涨知识
回复
攻城师92274
2016年05月05日 12:24:46
43楼
多谢楼主分享
回复
大胆1024
2016年05月05日 15:09:59
44楼
学习一下,谢谢楼主分享!
回复
qinweichun
2016年10月12日 08:58:51
45楼
1。 事故通风要做的,建议和平时的通风系统兼用
2. 事故排风需要补风
3。事故排风风速可以大点,但是也要校核风速过大压损大,风机压头大小
4。 补风量为排风量的0.8-0.9,够就行,台数没有限制
回复
lxwklj
2017年08月04日 18:08:53
46楼
还是没有结论。
看下来总结:
1.事故排风与局部排风共用;
2.事故排风与全面通风也能共用;
3:排风机电机外置;
4.补风最好做变频。
5.要不要做防排烟没有人回答。
静待高手。