最近在做一个医药实验室,业主要求每层设单独排风系统,风管直接接到屋面的排风机。每层有9个房间,每个房间有6个通风柜,每个通风柜风量1400cmh,这样风量太大了,后来业主提了一个0.5的系数,我很困惑到底这个风管以及排风机应该怎么选定呢?以及排风机的风量在使用中应该怎么配合通风柜的使用变风量呢?
最近在做一个医药实验室,业主要求每层设单独排风系统,风管直接接到屋面的排风机。每层有9个房间,每个房间有6个通风柜,每个通风柜风量1400cmh,这样风量太大了,后来业主提了一个0.5的系数,我很困惑到底这个风管以及排风机应该怎么选定呢?以及排风机的风量在使用中应该怎么配合通风柜的使用变风量呢?
2楼
首先,看看6个通风柜的总风量是不是超过6次换气次数,不够的话就要室内辅助排风拉。象你说的应该是够了。业主虽然说是0.5的系数,但到每个房间的风管还是应该按照6个通风柜的紧急排风布置。风机就按照总风量×0.5系数布置,保险期间最好选稍微大一点点。控制时,在每个房间主管和风柜处都装变风量阀。
回复
3楼
没及时表示感谢,是因为后来这个项目又不是偶做了。
回复
4楼
这样的工程我碰到过一个。这种情况最好每个通风柜单独设置一个风机加止回阀,总风管再考虑0.5的系数,这样效果好,并且好管理,运行费用底。如果只设置一个总的风机那只要有一个通风柜使用风机就要打开,这对其它房间影响很大,有的通风柜效果也不好。我碰到的工程就是要我将总的风机改造成单独的风机。