钻孔灌注桩灌注混凝土困难是一种常见的现象!所以在施工前,要注意做好出现各种情况时的应急措施很重要。有一钻孔灌注桩,孔径为1800mm、桩长为56m,在水下混凝土灌注过程中由于种种原因,在距孔口22m位置处被迫停止了混凝土灌注。 问题: 1、导致钻孔灌注桩灌注困难的原因? 2、如接着进行二次浇注,如何避免出现断桩? 3、如果停止灌注,在后续施工中该应怎样实施? 这里寻求现场急救方案,希望大家探讨!
钻孔灌注桩灌注混凝土困难是一种常见的现象!所以在施工前,要注意做好出现各种情况时的应急措施很重要。有一钻孔灌注桩,孔径为1800mm、桩长为56m,在水下混凝土灌注过程中由于种种原因,在距孔口22m位置处被迫停止了混凝土灌注。
问题:
1、导致钻孔灌注桩灌注困难的原因?
2、如接着进行二次浇注,如何避免出现断桩?
3、如果停止灌注,在后续施工中该应怎样实施?
这里寻求现场急救方案,希望大家探讨!
92楼
学习了,受益匪浅
回复
93楼
所谓的二次浇注应该是重新安装导管,拔球浇注混凝土就是把桩头上不一大部分混凝土都当成泥浆重新灌注,有时候也会采用多级泵把导管内的泥浆全部抽干净一直到新鲜的混凝土面层,然后再开始灌注不过这两种方法一般风险都是比较大的。弄不好检测的时候就是三类桩,所以灌装前的准备工作一定要做好,每车混凝土都要检测塌落度、和易性
回复
94楼
做好出现各种情况时的应急措施很重要
回复
95楼
反插,复打。反插,复打。
回复
96楼
我觉得可行!
回复
97楼
高压补强可以试下
回复
98楼
原地冲击砸掉混凝土,钢筋笼好像也不大好冲击吧,肯定很费劲的,代价太高,不宜采用,建议两边加桩处理
回复
99楼
水下桩与墩柱接桩完全两码事,肯定不能在接桩处理,除非全下钢护筒至断桩位置,处理好桩头连接位置,再干灌砼还差不多
回复
100楼
已浇筑的混凝土未初凝前全部清除掉,然后重新浇筑!
回复
101楼
楼主没有说清楚,如果中断时间超过了混凝土初凝时间,重新扫孔将混凝土钻碎不难度太大,若继续浇筑,该处会形成施工冷缝,建议重新补桩;若中断时间没有超过混凝土初凝时间,应该可以继续浇筑。
回复