钻孔灌注桩灌注混凝土困难是一种常见的现象!所以在施工前,要注意做好出现各种情况时的应急措施很重要。有一钻孔灌注桩,孔径为1800mm、桩长为56m,在水下混凝土灌注过程中由于种种原因,在距孔口22m位置处被迫停止了混凝土灌注。 问题: 1、导致钻孔灌注桩灌注困难的原因? 2、如接着进行二次浇注,如何避免出现断桩? 3、如果停止灌注,在后续施工中该应怎样实施? 这里寻求现场急救方案,希望大家探讨!
钻孔灌注桩灌注混凝土困难是一种常见的现象!所以在施工前,要注意做好出现各种情况时的应急措施很重要。有一钻孔灌注桩,孔径为1800mm、桩长为56m,在水下混凝土灌注过程中由于种种原因,在距孔口22m位置处被迫停止了混凝土灌注。
问题:
1、导致钻孔灌注桩灌注困难的原因?
2、如接着进行二次浇注,如何避免出现断桩?
3、如果停止灌注,在后续施工中该应怎样实施?
这里寻求现场急救方案,希望大家探讨!
102楼
现在是不可以在断桩处两边加桩了!难道不是吗?到设计院该方案,冲击钻从新砸掉!从新浇注!
回复
103楼
看了前面前辈的处理方法的讨论,新人学习了
回复
104楼
1、导致钻孔桩灌注混凝土中断的原因很多,但不是灌注困难,有出现坍孔现象、有导管堵塞现象、拔管过多水下混凝土浇筑破坏现象、钢筋笼上浮现象严重等,这些原因造成灌注桩灌注失败,再继续施工下去已经是没有意义,不是灌注困难。
2、如果地质条件较好,处理可以分节下钢护筒直至断桩处,人工清理后再行接桩处理,对于摩擦桩要经设计单位检算同意。
3、停止此桩施工,要进行补桩处理,由设计单位做处理意见,在废桩旁重新钻孔成桩,修改承台。
回复
105楼
桩和墩的二次浇筑根本就不是一个概念
回复
106楼
遇到了这个问题,施工队不想做任何处理,非要设计在断桩外侧补两根桩,以前没遇到过这种情况,我想知道断桩对新的桩会有什么影响,如果新桩紧挨着断桩的话。
回复
107楼
如何是干孔可以二次灌注,但这种水下灌注桩二次灌注的话肯定是断桩,因孔中的泥浆已经沉淀在第一次灌注的桩头上面。
回复
108楼
第一、确定你砼等待时间到底有多长,超过3小时基本确定断桩了,第二、如果灌注时间不长,导管能继续插入混凝土里面,可以考虑进行二次封底,但此处可能出现一部分夹层,具体要看你们封底的技术了,第三、如果实在不行断桩了,要么就是回填继续重新打,这要看地质情况能否施工了,或者就是在旁边打桩上部做一个承台......也就是设计变更,看你们项目经理了..............其实这里面还有很多文章的!你自己去看吧.....
回复