钻孔灌注桩断桩或马上要断桩,怎样处理?
tljtzqq
tljtzqq Lv.5
2010年09月12日 10:44:03
来自于桥梁工程
只看楼主

钻孔灌注桩灌注混凝土困难是一种常见的现象!所以在施工前,要注意做好出现各种情况时的应急措施很重要。有一钻孔灌注桩,孔径为1800mm、桩长为56m,在水下混凝土灌注过程中由于种种原因,在距孔口22m位置处被迫停止了混凝土灌注。 问题: 1、导致钻孔灌注桩灌注困难的原因? 2、如接着进行二次浇注,如何避免出现断桩? 3、如果停止灌注,在后续施工中该应怎样实施? 这里寻求现场急救方案,希望大家探讨!

钻孔灌注桩灌注混凝土困难是一种常见的现象!所以在施工前,要注意做好出现各种情况时的应急措施很重要。有一钻孔灌注桩,孔径为1800mm、桩长为56m,在水下混凝土灌注过程中由于种种原因,在距孔口22m位置处被迫停止了混凝土灌注。
问题:
1、导致钻孔灌注桩灌注困难的原因?
2、如接着进行二次浇注,如何避免出现断桩?
3、如果停止灌注,在后续施工中该应怎样实施?
这里寻求现场急救方案,希望大家探讨!
免费打赏
内德维德
2010年09月29日 08:07:01
22楼
可以在下钢护筒后,用小锤将中间浮浆打掉之后,换成清水后,二次灌注。成功率是比较大的。。:victory:
回复
lgszxjlb
2010年09月29日 11:04:15
23楼
如果灌注过程还能继续,可以试验将导管重新插入混凝土内,抽出导管内泥浆,继续灌注至桩顶,灌注高度适当加高,最后凿除桩头时把灌注不良的段剔除即可,同类现象试过,没有问题。
也可以采用下放护筒的方法,人员下到断桩位置,将桩端杂质清除,采用干孔灌注,这种方法也在施工中试过。但是最好不要太深,如果太深成本和效率上都和冲击钻砸了差不多。
个人认为立即组织冲击钻回填后原位成孔灌注是最把实的做法。
回复
aishanmao
2010年09月29日 22:08:51
24楼
菜鸟,来学习一下,受益匪浅
回复
zhangjunshuai82
2010年09月30日 00:02:40
25楼
建议不要在已经停止浇注的桩基础上做文章了
桩断了是肯定的,接桩没有人能够保证效果,包括用冲击钻造除一部分混凝土也不可行,界面很难处理干净
最好的是找设计单位重新计算一下,考虑加桩修改承台尺寸。
回复
流芒
2010年09月30日 19:53:45
26楼
桩基是可以二次浇筑的了,但是必须对第一次的经行处理,二次浇筑的时候,一定要先浇筑砂浆,否则会出现断桩,此技术我试过,处理得好就一点问题没有!
回复
jhtj1972
2010年10月01日 07:49:15
27楼
如出现断桩,通常有三种方案:1、加桩,通常由设计院出变更;2、冲击钻把废桩砸下去;3、接桩,如果没有地下水,做护筒,清理至断桩处,将混凝土面按规范处理到位后,按挖孔桩进行混凝土灌注。
回复
quanyanna
2010年10月07日 21:51:25
28楼
个人感觉2个办法。第一个采用打的时候就注浆可能就不会断了。第二个办法就是用旋喷的办法加固 不知道对不对
回复
wangcaiwang
2010年10月08日 10:13:04
29楼
1、时间短的话马上把导管拔出来(旁边拿几块模板盖住孔口,以免拔出导管混凝土掉进去)重新下导管,测绳晾准一点,下到离混凝土面30cm左右,马上进行二次封底灌上来
2、时间长的话,拿个小锤重新砸下去1.5左右,用空压机清孔下(建议下注浆管),然后把它灌上来
3、把里面的泥浆抽干(看地质要不要下护筒护壁),派人下去凿毛,凿到新鲜的混凝土面,下导管干灌上来
4、请个水鬼下去把没灌部分的钢筋割掉,重新砸下去
回复
xzealer12
2010年10月08日 11:19:26
30楼
56的桩,这是个什么概念。18层楼高呀,这个估计是一柱一端承桩了,为什么不试着弄成一柱多桩的摩擦桩呢?沉降控制好就好;
回复
zxj448000
2010年10月08日 16:27:46
31楼
如果停止灌注,在后续施工中可以原位复桩:采用彻底清理后,在原位重新浇筑一根新桩,做到较为彻底处理。此种方法效果好但难度大、周期长、费用高。
回复

相关推荐