钻孔灌注桩灌注混凝土困难是一种常见的现象!所以在施工前,要注意做好出现各种情况时的应急措施很重要。有一钻孔灌注桩,孔径为1800mm、桩长为56m,在水下混凝土灌注过程中由于种种原因,在距孔口22m位置处被迫停止了混凝土灌注。 问题: 1、导致钻孔灌注桩灌注困难的原因? 2、如接着进行二次浇注,如何避免出现断桩? 3、如果停止灌注,在后续施工中该应怎样实施? 这里寻求现场急救方案,希望大家探讨!
钻孔灌注桩灌注混凝土困难是一种常见的现象!所以在施工前,要注意做好出现各种情况时的应急措施很重要。有一钻孔灌注桩,孔径为1800mm、桩长为56m,在水下混凝土灌注过程中由于种种原因,在距孔口22m位置处被迫停止了混凝土灌注。
问题:
1、导致钻孔灌注桩灌注困难的原因?
2、如接着进行二次浇注,如何避免出现断桩?
3、如果停止灌注,在后续施工中该应怎样实施?
这里寻求现场急救方案,希望大家探讨!
32楼
首先看断桩位置处是否已夹层?如果夹层,我觉得用冲击钻将其混凝土凿开至夹层位置,将其清理干净,然后用泥浆护壁接着灌注。如果断层处无其残渣(或者不多),我觉得可以钻孔压浆进行处理。
回复
33楼
建议不要在已经停止浇注的桩基础上做文章了
桩断了是肯定的,接桩没有人能够保证效果,包括用冲击钻造除一部分混凝土也不可行,界面很难处理干净
最好的是找设计单位重新计算一下,考虑加桩修改承台尺寸
回复
34楼
大家意见都不一样,还是要看具体的实际情况,具体情况具体处理
回复
35楼
我做过一根比这小的桩基,当时出现导管都下不去的情况,然后把水抽干(我的地质比较好,都是页岩),然后人工下去把上层混过凝土、泥浆清除干净,然后用砂纸将声测管打磨一下,不能有砼黏在上面,在拌制两方砂浆倒进去,接着拌混凝土浇筑,采用人工振捣,后来检测的时候判定一类桩。
回复
36楼
好多人说做个22米下的承台,接桩都不现实,承台更不可能了吧
回复
37楼
问题先要解决造成端庄原因,或者是二次浇注的原因,否则周围补桩等等都是白搭。
回复
38楼
感谢楼主辛勤劳动!
回复
39楼
感谢楼主辛勤劳动!
回复
40楼
感谢楼主辛勤劳动!
回复
41楼
学习下,感谢共享
回复