钻孔灌注桩灌注混凝土困难是一种常见的现象!所以在施工前,要注意做好出现各种情况时的应急措施很重要。有一钻孔灌注桩,孔径为1800mm、桩长为56m,在水下混凝土灌注过程中由于种种原因,在距孔口22m位置处被迫停止了混凝土灌注。 问题: 1、导致钻孔灌注桩灌注困难的原因? 2、如接着进行二次浇注,如何避免出现断桩? 3、如果停止灌注,在后续施工中该应怎样实施? 这里寻求现场急救方案,希望大家探讨!
钻孔灌注桩灌注混凝土困难是一种常见的现象!所以在施工前,要注意做好出现各种情况时的应急措施很重要。有一钻孔灌注桩,孔径为1800mm、桩长为56m,在水下混凝土灌注过程中由于种种原因,在距孔口22m位置处被迫停止了混凝土灌注。
问题:
1、导致钻孔灌注桩灌注困难的原因?
2、如接着进行二次浇注,如何避免出现断桩?
3、如果停止灌注,在后续施工中该应怎样实施?
这里寻求现场急救方案,希望大家探讨!
42楼
以前碰到这种问题,都是补桩,没有接的
回复
43楼
水下砼的灌注是钻孔灌注桩的关键阶段,一些断桩或桩基质量问题的发生往往是灌注过程中控制不当产生的。因此,从砼的拌制、运输到灌注和拆除导管等均要严格把关,任何一个环节出错都可能造成无法估量的损失。施工中必须注意。下面是我们这里对一个断桩事故的处理方案,现在拿出来与各位分享。
回复
44楼
谢谢44楼,最近正在做灌注桩
回复
45楼
钻孔灌注桩灌注混凝土困难是一种常见的现象!所以在施工前,要注意做好出现各种情况时的应急措施很重要。有一钻孔灌注桩,孔径为1800mm、桩长为56m,在水下混凝土灌注过程中由于种种原因,在距孔口22m位置处被迫停止了混凝土灌注
回复
46楼
这个要看情况,如果二次灌注在第一次砼灌注初凝前就可以采用二次灌注。当然二次灌注时的初灌量要满足要求,剪球时要顺,22m高的冲力肯定能把底部的浮浆冲开。关键是不能停留太长时间,最好在初凝之前进行。
回复
49楼
混凝土的塌落度坍落度过大会产生离析现象,使粗骨料相互挤压阻塞导管;坍落度过小或灌注时间过长,使混凝土的初凝时间缩短,加大混凝土下落阻力而阻塞导管,都会导致卡管事故,造成断桩。
建议补桩处理。
回复
50楼
二次剪球吧 可以补救
回复
51楼
建议重新补桩,桩断了,而且较深,不易接
回复