钻孔灌注桩灌注混凝土困难是一种常见的现象!所以在施工前,要注意做好出现各种情况时的应急措施很重要。有一钻孔灌注桩,孔径为1800mm、桩长为56m,在水下混凝土灌注过程中由于种种原因,在距孔口22m位置处被迫停止了混凝土灌注。 问题: 1、导致钻孔灌注桩灌注困难的原因? 2、如接着进行二次浇注,如何避免出现断桩? 3、如果停止灌注,在后续施工中该应怎样实施? 这里寻求现场急救方案,希望大家探讨!
钻孔灌注桩灌注混凝土困难是一种常见的现象!所以在施工前,要注意做好出现各种情况时的应急措施很重要。有一钻孔灌注桩,孔径为1800mm、桩长为56m,在水下混凝土灌注过程中由于种种原因,在距孔口22m位置处被迫停止了混凝土灌注。
问题:
1、导致钻孔灌注桩灌注困难的原因?
2、如接着进行二次浇注,如何避免出现断桩?
3、如果停止灌注,在后续施工中该应怎样实施?
这里寻求现场急救方案,希望大家探讨!
62楼
从质量、安全角度来讲,还是考虑通过设计单位对此桩重新计算补桩为好。
回复
63楼
转动导管,让砼不要太早初凝,通过导管灌注时的压力应该可以避免断桩
回复
64楼
业主监理知道的话肯定是按断桩处理,施工单位自行处理的话就只能二次浇注了,如果运气好的话还能碰个二类桩,运气不好就只能加桩了,如果地质情况较好可以插钢护筒,抽干泥浆,清理桩头,然后进行干浇,不过费用也不小,钢护筒是很难拔出来的了。灌注过程中出问题一般是砼坍落度变化太大,或者是导管埋置过深,这跟施工人员的经验和责任心很大的关系。万一邪门了实在灌不下了,就趁砼没初凝前,重新装大料斗,插管至砼面以下灌注,这个就需要经验了,新手一般都难做好,不过方法还是很可行的。
回复
65楼
地下水位比较低的话,可回填人工做护壁下去,在凿除表层砼,接桩上来;地下水位高的话,重新冲击成孔吧
回复
66楼
二次浇注呗,凿毛,然后用高一标号的混凝土浇筑。
回复
67楼
我们有过在离孔口13米断桩的情况,我们采取沉井沉到断桩的位置,然后凿除桩头不密实的砼,再接桩,代价较大,但既然出现了断桩的情况,代价再大也是要处理的。
回复
68楼
以前只做过市政工程,现在准备做一个公路工程项目,下载后参考参考,谢谢楼主的好资料。
回复
69楼
学习了,受益匪浅
回复
70楼
补桩,再加大承台
回复
71楼
估计是导致卡管了,所以混凝土难以浇注
一般来说,浇注混凝土应该一气呵成,不能中断 ,不能二次浇注,所以只有重做了。
还有另外一种方案,可以在该墩两侧做直径较小的墩,然后再做一个承台,以降低中间墩的受力。
回复